看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(修繕) : 2.問題描述(熱水沒水冷水有水): 3.問題存在時間:不確定 4.照片連結:無 5.其他 : 上週台水人員抄表發現度數突然暴增 以往每月只用1~2度 像前月帳單為用水19度 剛才去看水表暴增到70度 目前水電工還找不出原因 所以只能先關閉水表的閥門 讓三角針停止運轉 家裡是透天 目前的用水是來自於頂樓的水塔 經常用2樓以上的熱水洗澡 但是很奇怪 既然都是用水塔的同一管線 照理來說不會說有冷水卻沒熱水的情況 沒熱水指的是熱水端沒有出水 而冷水端水量是正常的 熱水器也正常運作 是否有板友能幫忙回答 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.163.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1649849715.A.06D.html
e992329: 一樓馬達沒抽水錶還一直轉基本上就是你揚水管路破了 04/13 20:09
e992329: 太陽能熱水器的話,檢查水塔水位是否高過熱水器儲水桶 04/13 20:11
bestguy: 你好 是一般的電熱水器 水位的位置要明早才看得清楚了 04/13 20:24
bestguy: 剛才發現跟熱水器管線相通的頂樓水龍頭也開不了水 04/13 20:27
bestguy: 但是頂樓以下的冷水都能正常使用 04/13 20:27
as51013: 熱水器有正常進出水的話會不會是熱水管路出問題? 04/13 20:47
e992329: 我提出一種可能,你揚水管路跟給水管路混合,水塔浮球可 04/13 21:08
e992329: 能故障,目前水塔沒有水,所以你熱水器跟頂樓沒水,樓下 04/13 21:08
e992329: 有水是因為揚水管路自來水的水壓夠,離峰時段因為水壓夠 04/13 21:08
e992329: ,水塔自然進水,當水塔進水到給水管壓力大於揚水管時, 04/13 21:08
e992329: 剛好你揚水管路的中間凡而又故障,所以水一直逆流水錶, 04/13 21:08
e992329: 但水錶沒有逆轉,所以度數一直增加 04/13 21:08
e992329: 這只是一種可能,可以先檢查水塔浮球跟水位,然後請師傅 04/13 21:11
e992329: 去現場檢查一下這種可能性 04/13 21:11
vivanight: 你在哪裡?雙北的話我可以幫你們查看看 04/13 21:14
keygo: 沒熱水。但是熱水器正常運作? 真奇怪 04/14 17:57