作者nigelyang (.......)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 六分電管容納14mm2 *3 ?
時間Fri Apr 15 19:01:04 2022
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
請問各位有經驗的大哥 或水電
由於家裡正在做電線翻新,入屋線部分(電表到電箱)的電管是六分管,原本是8mm2的
電線三條,現在想換成14mm2的線(三條),管路會經過兩個45度角。請了水電來評估,
說很難拉,拉不過,要改明管。想請問各位也有類似翻新經驗,這是否難度算很高嗎?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.236.201 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1650020470.A.0F8.html
推 e992329: 不好拉,14的最少要1‘’管 04/15 20:02
→ vaper: 很難拉至少不是不能拉…錢錢多給一點,師傅找多點人慢慢拉 04/15 20:19
→ as51013: 你可以另外找幾個水電問問看 04/16 01:32
→ ett0227: 對,很難拉,硬拉可能過得去,但不知道會在哪裡擦傷破皮 04/16 08:09
→ ett0227: ,反而更危險 04/16 08:09
→ ett0227: 而且這種擦傷破皮你看不到,更慘 04/16 08:10
推 chahaiue: 這條件有機會可以過。看技術了 04/17 06:30
推 henryair123: 你改用8平方的XLPE也可以啊 04/17 21:18