看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(b.修繕) : ()←請填入 2.問題描述(漏水問題): 上一次發了關於「冷水有水,熱水卻沒水」的文章,感謝大家的熱心回覆, 後來水電有來看過,發現似乎比想像嚴重,我把漏水遇到的狀況重新放上來好了: 上週水公司通知用水量突增40度,沒用水的情況下三角指針轉不停, 所以我先將水錶旁的止水閥關閉,上頂樓檢視水塔和儲水槽 我家是25年老透天,主要用水來自於儲水槽,當水槽滿了就會補進水塔 儲水槽一看大概有八分滿,水塔則是異常空的,地板也沒有積水 後來我將水槽和水塔兩邊的浮球拉起,假裝是滿水位狀態, 照理來說就不會有水進來的,但打開止水閥後發現三角指針轉的又急又猛 所以水電師傅說可能是揚水管有漏了,叫我趕快跟他約時間付錢做工(誤) 但不是要敲牆抓漏,就是在外牆裝明管,一時不好決定,所以叫師傅先下班 結果隔天起床發現本來有八分滿的儲水槽,只剩下兩到三分了 (因為止水閥我又關了,所以沒繼續注水) 再加上昨天看就是空的水塔...... 難不成給水管也破了? 我三月份時用水20度,過去每期1~2度在用, 4/8號抄表通知暴增變成64度,4/12號變成70度 打電話問水公司,竟然跟我說是「正常」??? 說搞不好馬桶水箱塞子壞了,叫我倒醬油進去,後來感覺也不像是水箱漏水 水真的不知道去哪裡了...... 所以我想問 揚水管和給水管同時破的機率有多高?XD 上次po的「冷水有水,熱水卻沒水」的原因 我認為電熱水器接的管線應該是來自於水塔,因為水塔本來就沒水了XD 3.問題存在時間:4/8到現在 4.照片連結:https://imgur.com/a/UxkHSfm 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.54.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1650200626.A.1A0.html ※ 編輯: bestguy (223.137.54.3 臺灣), 04/17/2022 21:08:15 ※ 編輯: bestguy (223.137.54.3 臺灣), 04/17/2022 21:23:39
e992329: 所以說我上篇就跟你說你水塔空了 04/17 21:52
e992329: 然後,我上篇還說檢查一下是不是揚水給水混合,這樣講如 04/17 21:56
e992329: 果師傅聽不懂就換人去看 04/17 21:56
e992329: 水不知道去哪裡,很大機率是從水錶逆流回去了 04/17 21:58
上一篇e大您有提到可能是揚水管凡爾故障,所以水塔和儲水槽的水逆流回去 整篇這樣看下來,發生的機率高嗎?如果是,那是不是裝外牆明管也沒有效? 目前要等五月水電師傅才有空處理了
ett0227: 揚水管跟給水管是連通的,馬達啟動時會把水打進水塔,也 04/17 21:59
ett0227: 同時供給各水龍頭使用,沒啟動時,則是水塔給水龍頭 04/17 21:59
palt: 那麼多東西可以倒為什麼要倒醬油... 04/17 22:55
※ 編輯: bestguy (223.137.54.3 臺灣), 04/17/2022 23:37:54
ett0227: http://i.imgur.com/hShpXZa.jpg 04/17 23:56
我有看懂XD,謝謝 ※ 編輯: bestguy (223.137.54.3 臺灣), 04/18/2022 01:29:18
e992329: 還是要現場先確認是否混合,外牆把揚水管獨立出去有效, 04/18 08:44
e992329: 你可以先把一樓馬達附近的中間凡而換掉看看情況有沒有改 04/18 08:44
e992329: 善 04/18 08:44
core168: 浮球拉起還能大量進水,八成錶後地下管路部分破掉,水直 04/18 13:21
core168: 接流到地下,你當然看不到 04/18 13:21
vaper: 據你的資料,目前已經測到水塔停止入水還是有在轉水錶 04/19 02:05
vaper: 情況就很簡單了,就是水表到頂樓水塔的水管有漏 04/19 02:06
vaper: 水度突然暴增,又是水錶端,那就很有可能是震破了 04/19 02:07
vaper: 滲漏一般不會暴增,只有突然的大裂,才有可能 04/19 02:08
謝謝樓上和兩位e大,想再問個外行問題,如果裝牆外明管上去到頂樓水塔, 取代原本破裂的揚水管,在不確定揚水和給水管線是否混合的情況下 會不會還是有可能從破裂的管線流出去? ※ 編輯: bestguy (223.137.163.107 臺灣), 04/19/2022 14:07:46
e992329: 要看破裂的地方是不是混合段,是的話一樣漏掉,如果沒混 04/19 14:14
e992329: 合只是單純破裂,那就有效 04/19 14:14
core168: 埋在水泥裡面的揚水管跟給水管都不可能破,因為你牆面看 04/21 23:12
core168: 埋在水泥裡面的揚水管跟給水管都不可能破,因為你牆面看 04/21 23:13
core168: 不到滲水,表示水泥牆沒有裂縫,此時如果管路破掉一樣不 04/21 23:13
core168: 會影響輸水功能,因為水泥把管路緊密包覆。唯一可能就剩 04/21 23:13
core168: 進水管埋在地下的那段破掉,水直接往地下漏,水表後方直 04/21 23:13
core168: 接改明管就解決了 04/21 23:13