看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
住家全戶電力系統舊線重新拉新線 總電箱入戶為單向四線(L1,L2,N,G) 中性線與接地線接在同樣一個端子排座 在系統設備共同接地的情況下,負載端接一條接地線有用嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.57.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1651925663.A.332.html
gggping: 有 05/07 20:28
ERT312: 負載端(電器)需不需要接接地線的一個判斷原則: 05/07 20:29
ERT312: 有沒有會感電的外殼(如金屬),有金屬外殼就必須接地 05/07 20:30
ERT312: 若是絕緣的塑膠外殼就不須接地 因接地也無作用(指感電方面 05/07 20:31
tedpc: 謝謝ERT312詳細回答 05/07 20:56
tedpc: 那空調電源(220v)只有L1,L2,,G,這部分的接地是不是就沒法 05/07 21:00
tedpc: 做?只能搭配漏電斷路器,來減少危險的事件發生? 05/07 21:00
ERT312: 空調L1,L2,G 的G就是接地線,沒有中性線 漏電斷路器可裝 05/07 23:56
ERT312: 也可不裝 但G一定要接 05/07 23:57
ERT312: 漏電斷路器裝的話是裝2P型的 接在L1,L2 05/07 23:58
markhbad54: 冷氣通常有室外機放戶外,會裝漏點斷路器 05/08 04:01
wisdom: 入戶的中性線跟接地線各一個銅排,然後這兩個銅排用一條單 05/09 11:31
wisdom: 線連接,戶內所有中性線都接在中性線銅排,地線亦同 05/09 11:31