作者phoenixna13 (Jay)
看板FixMyHouse
標題[電氣]配電箱斷路器滲水跳電
時間Sun May 15 02:29:46 2022
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b.修繕
2.問題描述(請詳述問題在哪):
最近搬到林口的四樓透天居住
今天要洗澡時跳電才發現
三樓配電箱的斷路器漏水跳電
拆下來看連接的線路也沒有水
可是斷路器拆下來搖一下
就甩了一堆水出來
配電箱左邊是好的
就右邊上面那幾個斷路器有水
這幾天一直下雨
會是太潮濕造成凝露的關係嗎
因為看整個配電箱的線路是都沒有水
想問問各位大大該怎麼辦T___T
3.問題存在時間:今天
4.照片連結:
https://m.imgur.com/9PSOiW1
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.8 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1652552988.A.F35.html
※ 編輯: phoenixna13 (180.218.93.8 臺灣), 05/15/2022 02:32:54
※ 編輯: phoenixna13 (180.218.93.8 臺灣), 05/15/2022 02:33:38
※ 編輯: phoenixna13 (180.218.93.8 臺灣), 05/15/2022 02:34:09
※ 編輯: phoenixna13 (180.218.93.8 臺灣), 05/15/2022 02:34:45
※ 編輯: phoenixna13 (180.218.93.8 臺灣), 05/15/2022 02:36:12
推 chapters: 去頂樓加壓馬達那邊看一下電線,水會順著電線/管流進來 05/15 02:46
→ e992329: 頂樓管路看有沒有凹成出口朝下,或是用管帽封管 05/15 09:26
→ e992329: 頂樓管路有接頭的地方有時候接縫處會滲水,打個矽利康 05/15 09:27
→ markhbad54: 還遇過水從電線內滲進到盤內 05/15 10:11