→ as51013: 迴路有確定過了?06/08 09:43
推 e992329: 你只要確定那個迴路沒有其他插座就可以,不然通通22006/08 10:06
→ shouyo: 1p二次側拉兩條線,不同的兩迴路機率很高,你要確認裝22006/08 13:09
→ shouyo: 插座的兩條線是不是這兩條,迴路間有沒有接其他負載06/08 13:09
→ shouyo: 照你的方式改,若是兩迴路,那兩迴路會從同相位110v變不同06/08 13:22
→ shouyo: 相位110v06/08 13:22
有確定過了,插座端那邊也是進兩條5.5,當初就覺得很奇怪
※ 編輯: hkt0857 (180.217.22.152 臺灣), 06/08/2022 15:48:45
→ as51013: 這種開關是專迴專用,下方的點是N相,有接去端子台06/08 16:54
ELCB,他把一條5.5當作中性線接去插座
※ 編輯: hkt0857 (180.217.22.152 臺灣), 06/08/2022 19:55:53
推 tomap41017: 你的理解沒錯,那顆是ELCB06/09 01:23
推 ivan0404: 其實1p的n應該要用白線,這樣插座端才能清楚知道那個是06/09 10:52
→ ivan0404: 火線,哪個是n相,如果要更確定該迴路是不是您要換成22006/09 10:52
→ ivan0404: v的迴路,可以切開開關看看,是不是只有那裡沒電06/09 10:52
我有測過了,就是只有那一個插座沒電
※ 編輯: hkt0857 (180.217.31.10 臺灣), 06/09/2022 11:50:37
→ e992329: 確認過就這樣做吧,沒問題的 06/09 12:12
推 kousa: 透天的房子? 06/10 00:00