看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (e)←請填入 e.其他,但不確定此問題適不適合PO在本版... 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡的瓦斯熱水器有點問題要換了, 本來安裝的位置就是裝在浴室外的陽台, 陽台非密閉式空間,但有裝紗網防蟲, 不過熱水器師傅過來看時,他說這樣還是不通風, 得拆掉兩片紗網才行, 想請問這麼五大片的窗子雖都安裝了紗網, 對於瓦斯熱水器來說仍然不算通風嗎? 若想堅持裝上紗網,難道只能換強排的熱水器了嗎? 3.問題存在時間: 近日要處理 4.照片連結: https://i.imgur.com/N1SgHa7.jpg
原本是五大片紗網 師傅已經先叫我爸拆掉右邊兩個紗網了 拖把掛在那剛好當比例尺(?)XD 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.176.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1655743359.A.6B6.html ※ 編輯: hotcurry (101.137.199.10 臺灣), 06/21/2022 00:55:16
besteam0: 陽台加砂網地方裝熱水器 不鑽孔裝強制排氣 有機會出現 06/21 01:19
besteam0: 凶宅 06/21 01:19
besteam0: 這個良心師傅並不想害你 06/21 01:21
ctrlbreak: 有擋蚊蟲的需求就挖孔裝強排吧 06/21 01:21
markhbad54: 正規安裝師傅是要負責任的,誰想10年後被告? 06/21 01:23
hotcurry: 原來如此 謝謝各位解惑 06/21 02:31
andypu: 直接強排最好 06/21 08:12
pajero: 安全第一喔!建議強制排氣+拆掉紗網 06/21 08:20
julieping: 陽台只有鐵窗沒紗窗的,師傅也是說要強制排氣 06/21 17:23
zzzZZabonbon: 消防局要求從嚴認定阿,反正出事了安裝師傅名字就在 06/22 00:42
zzzZZabonbon: 上面,有問題先找他 06/22 00:42
juiping: 我們家陽台啥都沒裝,師傅都說依規定得裝強排了! 06/22 11:03
zzzZZabonbon: 啥都沒裝怎麼會依規定強排XDDD 06/22 21:04