1.問題類型(a.規劃) : 目前 https://i.imgur.com/Haw1LG7.png 規劃 https://i.imgur.com/W3v0XLo.png 2.問題描述(請詳述問題在哪): 目前是1P 10A NFB負擔我家 客廳+書房=三套電腦一套電視音響 現在我想把 客廳做一個迴路,書房另外做一個迴路,兩邊拉不同相位的線,走同管線 第一個插座盒取L1+L2 組成220V,然後同一線路繼續延伸,L1+N給客廳,L2+N給書房 然後因為兩邊不同相位,設計成共用中性線,不然客廳那段管路要塞5條線我覺得穿不過 (管內徑大約是18mm) 負載部分,220V那邊要插一台1450w的咖啡機 後面其餘的電器不變,3套電腦約有7個螢幕 目前我的疑問只有 這兩個迴路的NFB應該要做成兩個1P各自獨立,還是應該要做成2P共同切換 或者這樣規劃上有什麼不合理的地方,再麻煩大家提醒我一下 3.問題存在時間: 大概這個月底前把材料買齊之後就要來自己動手換 4.照片連結:5.其他 : 如果4線穿不過,我可能會放棄接地線,畢竟現有延長線全都沒接地 -- ◥◤ ◤ ◥ ▅▅ ◥◣ ◢◣ ▅▅ █ █ 各種胡搞瞎搞的紀錄 http://knuckleslee.blogspot.com -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.240.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1655909167.A.C89.html ※ 編輯: Knuckleslee (122.116.240.222 臺灣), 06/22/2022 22:53:18
vaper: 四分極限可拉五條2.0,線要整得很順…千萬不要共用中性線 06/23 13:14
vaper: 拉過四分8條5.5的…有特殊技巧 06/23 13:16
vaper: 一個區塊就是一個nfb,迴路越獨立化就越安全 06/23 13:18
nebulaforest: 不同相應該不能共用中性線吧?這樣不就等於藉由中 06/23 13:27
nebulaforest: 性線串聯兩個插座?電流不會從中性線離開啊 06/23 13:27
Knuckleslee: 如果兩相負載平衡,那麼中性線的確是幾乎無電流的 06/23 16:41
Knuckleslee: 如果同相,中性線會負擔兩路的電流加總,這樣很危險 06/23 16:42
nebulaforest: 所以就如1樓說的,千萬不要共用中性線。 06/24 01:26
Knuckleslee: 請問,像上圖這樣的兩相共用中性線會發生什麼危險呢 06/24 11:47
skasia886: 不就短路了? 06/24 13:41
cp296633: 不會短路 共用沒問題 配電箱入戶線也是才1條中性線阿.. 06/24 16:34
cp296633: nfb直接換成2p 15a..不然你這咖啡機一起動 剩3a多就要跳 06/24 16:37
cp296633: 就算中性線負載嚴重不平衡 也頂多15A..在2.0安全範圍內 06/24 16:40
cp296633: 如果L1 15A / L2 8A 中性線只會有7A電流 06/24 16:41
cp296633: 只是你咖啡機的漏電斷路器要裝在機器那邊 用NFB漏斷不行 06/24 16:42
cp296633: 因為兼用110V/220V L1和L2電流一定不相等 06/24 16:43
cp296633: 不過有接地其實還好.. 06/24 16:43
cp296633: 只是千萬別把中性線跟接地線接反就是@@... 06/24 16:45
cp296633: 那些頂加跟改套房的 都碼從配電箱2P NFB接過去..中性線 06/24 16:49
cp296633: 都共用的 06/24 16:49
cp296633: 只是人家用的線更粗 NFB配更多A而已 06/24 16:50
cp296633: 其實你買個勾表去玩玩就知道了 自己是幫老家換頂加電表 06/24 17:09
cp296633: 才去研究這原理= = 06/24 17:10
cp296633: 咖啡機當7A 啟動時L1跟L2皆7A 中性線0A 06/24 17:20
cp296633: 此時其中L1的110V再開個吹風機8A=L1 15A/L2 7A/中性線8A 06/24 17:21
cp296633: L2的110V再接台同款吹風機8A=L1 15A/L2 15A/中性線0A 06/24 17:21
cp296633: 再怎樣中性線都不會超過15A 超過前你的NFB會先跳 06/24 17:21
cp296633: 2P NFB 其中一線電流超過 就一起跳脫了 06/24 17:22
cp296633: 共用缺點就是..咖啡機啟動會占掉110V的7A..L1和L2皆剩8A 06/24 17:24
cp296633: 超過太多就等著跳.. 06/24 17:24
Knuckleslee: 其實我本來的使用習慣,在10A NFB的環境下是可以的 06/24 18:34
Knuckleslee: 所以我這樣主動分線路後,大概每一路約使用5A吧,我 06/24 18:37
Knuckleslee: 會再用勾表測實際的負載需求 06/24 18:37
Knuckleslee: 我若拉2.0mm,NFB應可配20A? 06/24 18:41
Knuckleslee: 我電箱裡有預留冷氣用的2p NFB 但電流值忘了 06/24 18:47
Knuckleslee: 如果是15~20A我應該會沿用,不然就要再訂新的 06/24 18:48
Knuckleslee: 建商交屋原配SquareD,台灣不好買 06/24 18:48
cp296633: 電工法規最嚴的表16-7 https://i.imgur.com/M3PCbVM.jpg 06/24 19:02
cp296633: 表內是19a(接地線 中性線不歸類為導線) 06/24 19:03
cp296633: 安全就15a 要配20a也是符合法規 因為許可大一級額定安培 06/24 19:03
cp296633: 畢竟市面上沒19a的nfb 06/24 19:05
Knuckleslee: 但這樣變成我要去找220v的漏電斷路器,我本來沒想到 06/24 19:06
Knuckleslee: 這是用水的電器,所以沒注意過哪裡能買 06/24 19:06
cp296633: 只是不建議拉 台灣插座安規15a...單一插座超負載nfb不跳 06/24 19:06
cp296633: 2P漏斷啊 裝在咖啡機旁邊 不知道外觀去參考電熱水器 06/24 19:12
cp296633: NV-KF 2P15A 06/24 19:15