各位好,因浴室的暖風機故障,鄉下地方難找水電師傅,我想自己更換看看,想請教安裝暖 風機的相關問題。 1、屋齡約五年,浴室抽風有獨立的專迴,上面標示20A。尺寸已確定,請問該選110V或220V 機型呢? 2、我查了一些影片及網頁,似乎是先斷電、拆下舊的,連接上新的插座及黏好風管,鎖上 去再通電即可。還是可能有其他較難處理的地方? 請各位不吝指教,謝謝您! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.128.111 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1656208763.A.9B7.html
e992329: 先用電錶確認一下安裝側的電壓是110還是220,有220的話 06/26 10:17
e992329: 裝220是比較省電,機器運轉的消耗比較少,如果是110的話 06/26 10:17
e992329: 從開關箱那邊更改線路也是可以變成220的 06/26 10:17
catson: 能裝220秒選220 06/26 12:27
detective14r: 沒有什麼裝220比較省電..裝220只是電線可以用細一點 06/26 13:02
detective14r: https://www.youtube.com/watch?v=PYvrwoLbpk8 06/26 13:04
nebulaforest: 220v除了線徑細而好拉,還有功率能比較高,暖房快 06/26 13:48
nebulaforest: 。同空間升溫的熱量相同,不會比較省電 06/26 13:48
Maflada: 請問需要把電箱的面板拆掉,看NFB的接線,才能確定電壓 06/26 15:13
Maflada: 嗎? 06/26 15:13
Maflada: 因為接線端在天花板內(目前皆在舊機上),比較難量測。 06/26 15:13
galaxy13: 建議找專業的,你拉明線就直接220v ,220v機種都功率比 06/26 22:09
galaxy13: 同型號110v高 熱比較快。很多走暗管就要分暗管線路一起 06/26 22:10
galaxy13: 擠 不一定好拉。 當然直接從暗管舊線拉直接110v也行 06/26 22:12
galaxy13: 只是容易跳電 06/26 22:12
galaxy13: 沒看仔細 有專用迴路 改220電就好 剩下安裝yt影片教很仔 06/26 22:15
galaxy13: 細 06/26 22:15
galaxy13: 麻煩的應該是裁天花板尺寸跟安裝鎖在骨架上 06/26 22:18
alkuo: 現況有專迴,走原管改220+1 06/27 13:37
Maflada: 感謝各位的回覆! 06/27 18:39