看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 新建案在夏天開冷氣的時候家中燈泡都會閃爍,後來經水電檢查了很久,發現在公共區域 中建商拉大電到各層樓的配線處端子碳化造成電壓不穩...已解決。 今年夏天又來到,同樣問題又發生,燈泡閃爍方式不一樣,變成一下閃的稍微嚴重一下輕 微,一下不閃。 不曉得有沒有人知道原因,我覺得會不會是one touch的繼電器溫度稍微高造成有壓降? 還是有人有這方面的經驗能幫忙(? 非常感謝!!! 3.問題存在時間: 開冷氣時 4.照片連結:5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.37.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1656587374.A.7E3.html
pajero: 會不會又是老問題,找水電看看 07/01 20:16
wantr7: 老問題是什麼老問題(? 07/02 22:25
Giganoto: 就你上面說的端子炭化啊,不過新建案會這樣真的很落漆 07/06 00:26
saram: 端子碳化是一個恐怖的事.一般只有"氧化"(熱度持續久了) 07/07 02:13
saram: 合金銅要碳化恐怕是火災才能造成.:) 07/07 02:14
saram: 那一段迴路(銅線)也要檢查一下,如果有黑化或硬化就要換線. 07/07 02:15
saram: 閃爍是個警訊. 07/07 02:16