看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
開水龍頭時加壓馬達不斷走走停停, 可以推斷是壓力桶氣壓不足或內膜破裂了。 先說解法, 找到壓力桶氣嘴戳戳看氣嘴芯, 看會不會噴水, 如果會噴水就要換壓力桶或整台換掉, 不噴水的話拿打氣筒檢查氣壓, 1/4hp通常打15~18PSI 再來說原理: 借一張網路的壓力桶構造圖 https://i.imgur.com/JvZ6aFY.jpg
泵浦、壓力桶、壓力開關, 這三個零件是互相連通的, 馬達帶動泵浦運轉時, 水也會進入壓力桶內部(內膜下方), 而內膜上方則是空氣, 要打入適當的氣壓 當我們把水龍頭打開時, 這時水管中的壓力釋放, 假設這時壓力桶內空氣壓力為P1; 而馬達開始運轉對水管內加壓, 也會對壓力桶加壓, 內膜就慢慢往上壓縮空氣, 一直到水壓足夠停止, 這時壓力桶內氣壓為P2, (P2也是壓力開關設定的壓力) 這個設計就是藉由內膜的彈性去壓縮空氣, P1升到P2的這段時間能形成緩衝, 來讓加壓馬達不會走走停停 而當內膜破掉時, 會變成整顆壓力桶都是水, 打開水龍頭時釋放水壓, 馬達才剛開始轉, 因為壓力桶內已經沒有空氣能壓縮, 馬上就到達P2, 所以就會走走停停。 如果是傳統式的加壓馬達內膜破裂的話, 因為桶身是比較軟的材質 還能看到因為馬達走走停停桶身一直膨脹縮小 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.182.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1656692862.A.35A.html
a2828z33: KQ200沒有壓力桶喔,傳統的才有07/02 01:26
https://i.imgur.com/rcPMh7s.jpg
KQ200是流控、恆壓雙模式的, 只要有恆壓就一定有壓力桶, 不鏽鋼那顆就是壓力桶, 上面那顆黑色小蓋子逆時針轉開就是氣嘴 ※ 編輯: novarossi (36.232.154.65 臺灣), 07/02/2022 07:17:12
a2828z33: 抱歉,看到圖想說是講那種型的,謝謝!07/02 08:17
googleeeeeee: 專業。07/02 10:46
googleeeeeee: 請問我打氣進去,再放氣。但都沒有氣跑出來的感覺(07/02 10:47
googleeeeeee: 也沒水),是不是穩壓桶壞了?謝謝07/02 10:47
壓力桶的廠商建議壓力是安裝前打的, 如果我們在馬達加壓完成才打, 壓力就不正確 可以試試把馬達電源關閉, 然後開水龍頭排一些水洩壓, 再打到建議壓力 ※ 編輯: novarossi (111.83.104.176 臺灣), 07/02/2022 11:13:42
googleeeeeee: 我是拆掉換新機了,因為水壓會時大時小,但還是堪07/02 11:56
googleeeeeee: 用。我猜穩壓桶沒氣,拆下來研究。我把穩壓桶拔下07/02 11:56
googleeeeeee: 來才打氣,這樣不行嗎?07/02 11:56
如果是新機還會走走停停, 可以從壓力開關調高壓力 ※ 編輯: novarossi (36.232.154.65 臺灣), 07/02/2022 14:46:33