看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近在整理一間2、30年的8坪套房 成功更換了吸頂燈、全室插座和電燈開關後成就感滿滿~ 不過有一座兩組兩孔插座都不會過電 不知道是不是在把舊面板的拔除時,太大力拉扯裡面的電線被用壞還是怎樣 不管紅線和白線排列組合插哪一個孔都不會過電 請問有人知道這樣要怎麼處理嗎? 是否請專業的水電來處理? 如果要重新拉一條新的電線有辦法做到嗎? 插座跟電箱直線距離約四公尺 3.問題存在時間: 今天遇到 4.照片連結: https://imgur.com/GxsUWMg 5.其他 : 希望能找到解決方法 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.112.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1657975733.A.BD3.html
markhbad54: 用三用電表量電壓,輕抽電線檢查電盤線路及斷路器07/16 20:57
糟糕 這個好像不是我自己能解決的 超出能力範圍 XD
jerry1019: 插座電線有連接到吸頂燈嗎?07/16 21:04
其實我也不知道電線怎麼跑的....
novarossi: 前端並聯被你拆掉了07/16 21:14
※ 編輯: superjason (1.165.112.46 臺灣), 07/16/2022 21:18:52 ※ 編輯: superjason (1.165.112.46 臺灣), 07/16/2022 21:20:57
jerry1019: 老屋很多把燈跟插座迴路接一起。尤其07/16 21:23
jerry1019: 電箱出來會先到主燈位置,然後由上而下07/16 21:24
jerry1019: 分接給不同的插座。所以看是不是吸頂07/16 21:25
jerry1019: 燈更換時動到分支的線路了。07/16 21:25
jerry1019: 把吸頂燈拆開,從插座拉一拉找線。07/16 21:27
superjason: 因為我第一組就是換這個插座,其他地方都還沒動到,07/16 21:31
superjason: 吸頂燈也還沒裝,之後換其他組就很順利,還是只有這07/16 21:31
superjason: 一組沒辦法用07/16 21:31
novarossi: 你看牆壁內出線孔的方向,去找那紅白線哪裡來的07/16 21:33
novarossi: 在前端查有沒有電或有沒有接錯07/16 21:35
novarossi: 如果還是沒電就往更前端查,依此類推07/16 21:36
jerry1019: 先找線源頭(大膽猜會不會原本是雙切線07/16 21:39
jerry1019: 更正(一白一紅,應該不是雙切)07/16 21:45
elfwind: 你有確定這組本來是有電的嗎?也有可能很早就有問題了07/16 23:50
Mertha: 最簡單就驗電筆測一下或拔其他正常通電的插座來裝交叉比對07/17 01:28
感謝各位,後來從這兩條線往回查,發現是在拔除時太緊扯太大力脫落。 這組的火線是連接 上方一公尺燈的開關,把它插回去就沒問題了! 感謝~ ※ 編輯: superjason (1.165.112.46 臺灣), 07/18/2022 20:14:54
frogua: 恭喜你~最近也在整理老房子的插座,也是每天在玩解密連連 08/05 12:26
frogua: 看遊戲,懂你說的滿滿成就感~ 08/05 12:26