→ markhbad54: 用三用電表量電壓,輕抽電線檢查電盤線路及斷路器07/16 20:57
糟糕 這個好像不是我自己能解決的 超出能力範圍 XD
推 jerry1019: 插座電線有連接到吸頂燈嗎?07/16 21:04
其實我也不知道電線怎麼跑的....
→ novarossi: 前端並聯被你拆掉了07/16 21:14
※ 編輯: superjason (1.165.112.46 臺灣), 07/16/2022 21:18:52
※ 編輯: superjason (1.165.112.46 臺灣), 07/16/2022 21:20:57
→ jerry1019: 老屋很多把燈跟插座迴路接一起。尤其07/16 21:23
→ jerry1019: 電箱出來會先到主燈位置,然後由上而下07/16 21:24
→ jerry1019: 分接給不同的插座。所以看是不是吸頂07/16 21:25
→ jerry1019: 燈更換時動到分支的線路了。07/16 21:25
→ jerry1019: 把吸頂燈拆開,從插座拉一拉找線。07/16 21:27
→ superjason: 因為我第一組就是換這個插座,其他地方都還沒動到,07/16 21:31
→ superjason: 吸頂燈也還沒裝,之後換其他組就很順利,還是只有這07/16 21:31
→ superjason: 一組沒辦法用07/16 21:31
→ novarossi: 你看牆壁內出線孔的方向,去找那紅白線哪裡來的07/16 21:33
→ novarossi: 在前端查有沒有電或有沒有接錯07/16 21:35
→ novarossi: 如果還是沒電就往更前端查,依此類推07/16 21:36
→ jerry1019: 先找線源頭(大膽猜會不會原本是雙切線07/16 21:39
→ jerry1019: 更正(一白一紅,應該不是雙切)07/16 21:45
→ elfwind: 你有確定這組本來是有電的嗎?也有可能很早就有問題了07/16 23:50
→ Mertha: 最簡單就驗電筆測一下或拔其他正常通電的插座來裝交叉比對07/17 01:28
感謝各位,後來從這兩條線往回查,發現是在拔除時太緊扯太大力脫落。 這組的火線是連接
上方一公尺燈的開關,把它插回去就沒問題了! 感謝~
※ 編輯: superjason (1.165.112.46 臺灣), 07/18/2022 20:14:54
推 frogua: 恭喜你~最近也在整理老房子的插座,也是每天在玩解密連連 08/05 12:26
→ frogua: 看遊戲,懂你說的滿滿成就感~ 08/05 12:26