→ ce0336ce: 另外請問~為何看到許多室內冷水管都用塑膠管?07/20 11:50
→ ce0336ce: 是為了省錢嗎?如果全用不銹鋼管,費用大約會差多少?07/20 11:51
推 a2828z33: 正常是真的沒遇過這樣搞的啦...你這樣變來變去很麻煩07/20 12:00
→ a2828z33: 小心工程價格拉高,最後弄死自己,之後要維修也麻煩07/20 12:00
只是想說房子也38年了~
乾脆水管全換走明管~
那正常應該怎麼弄會比較好?
推 a2828z33: 還是用正常常用管徑,裝加壓機吧,怎麼走跟施工人員討論07/20 12:41
→ as51013: 為什麼要捨近求遠?07/20 12:51
什麼意思?
推 ckha3b8: 你可以想一下,一樣的管線口徑設計,一樓可以用但7樓不行07/20 13:22
→ ckha3b8: 。所以問題是在管徑,還是在水壓呢?07/20 13:22
我覺得搶水主因是流量不足,
要增加流量可以增加管徑或水壓,
Q=V*A
增加水壓就是加壓馬達,
增加管徑也能解決,
只是不知道有沒有人在裝修的時候這麼做的?
→ as51013: 裝加壓機不是比較簡單嗎?又可以解決水壓問題07/20 13:38
→ as51013: 你如果有看過水電配熱水EMT管,冷水也配肯定更複雜07/20 13:42
瞭解了,感謝~
→ s880st: 管線單位有誤,吋≠mm07/20 14:33
推 jiankein: 不銹鋼管在銜接、轉彎時,比塑膠管難施工很多很多07/20 14:34
→ jiankein: 你幹管加大,可是你末端水龍頭出水口沒有加大,理論上07/20 14:36
→ jiankein: 來說水量也不會增加,所以通常都是用加壓馬達來解決07/20 14:36
→ s880st: 建議有多餘預算,在用戶入水端加裝淨水軟水設備,降低水垢07/20 14:39
推 ilikegoodgod: 把預算花在變頻加壓機上,使用順順順!07/20 19:06
推 besteam0: 你這錢花在變頻加壓馬達 更划算07/20 20:48
瞭解了~謝謝大家的建議。
→ smove: 預算無限就葛蘭富加壓馬達+全戶淨水軟水 讚 07/20 21:42
推 ilikegoodgod: 樓主家水壓最高就是0.7KGF,這就是剛好能啟動瓦斯熱 07/20 21:48
→ ilikegoodgod: 水器的壓力,再低就不太能動了。加大管徑,就算是用07/20 21:48
→ ilikegoodgod: 消防管那麼粗,最多就是讓搶水時不要低於0.7KG太多 07/20 21:48
→ ilikegoodgod: 。裝變頻加壓機,壓力你要多少自己調!記住,一定要 07/20 21:48
→ ilikegoodgod: 變頻的,定頻機的噪音及水錘聲不是人人都能接受的。07/20 21:48
瞭解了~
水壓不變只有0.7KGF~
末端管徑不變~
頂多只是解決搶水的問題~
水量不會增加~
這樣變管,最後還是得用加壓馬達~
推 chahaiue: 你最後出口都還是4分的吧? 07/21 19:55
→ zzzZZabonbon: 你有沒有想過可能會補水來不及造成管內有空氣,然後 07/26 00:57
→ zzzZZabonbon: 後方水壓大於源頭讓水送不過來的狀況 07/26 00:57
那要如何避免這狀況呢?
※ 編輯: ce0336ce (223.137.5.140 臺灣), 07/28/2022 10:18:37
→ zzzZZabonbon: 水壓夠就不太有這問題啊 還是得加壓馬達 07/28 20:24