你的想法已經屬於飯店級的, 太大了不適合民宅給水系統! 住宅, 我們配到一吋給水管(25mm)當作主幹管,然後再依照區域縮小進行分支系統,然後到了受 水用具時會再縮一次到適合衛浴設備/廚房等器具的口徑! 然後你的樓層距離太接近水塔出水口,水的重力不足一定得靠加壓馬達! 一昧的放大管徑也是放大後續的維護成本/裝修成本跟銜接成本! 兩衛一廚,依照我們的經驗用到一吋超夠了! 重點是要怎麼配置 1.加壓馬達(可以用恆壓靜音) 2.冷熱水管系統管徑配管的設計 3.熱水器公升數 還有泥作跟木工的完成面是否可配合水電? 才能配出一套不會有搶水/熱水不足的系統! 詳情可以請教你自己的水電工班, 你也可以問我,但是我很忙我沒空做。 Btw 看了你的平面圖蠻頗大間! 電力系統/網路系統一定要一起規劃跟計算, 還不知道你們的主幹線能不能抽換勒! 不要搞綁規,除非你很熟 不然零件很難找有時候也很難修,價格又超硬。 全室冷熱水壓接管、上配、水搥吸收器,完美! ※ 引述《ce0336ce (迷鹿)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a) : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 我家38年華廈七樓(總高7樓)~ : 最近室內準備全面重新裝潢~ : 室內2間乾溼分離衛浴~ : 想要解決搶水問題~ : 想將水表口徑變更(原20mm、加大到40mm)~ : 讓水管斷面積加大4倍(水量也加大4倍?)~ : 並重拉管線走明管進屋子~ : 再分3根20mm管,分別供應廁所1、廁所2、廚房~ : 想請問『這方式會比直接裝加壓馬達好嗎?』 : 以下有畫出三種配置方式~ : 請問何種較佳? : 詳細的評估方式有沒有書籍可以參考? : 3.問題存在時間: : 還沒發生~ : 4.照片連結: : 方案1 : https://i.imgur.com/lLdmpfQ.jpg
: 方案2 : https://i.imgur.com/4CwzBiA.jpg
: 方案3 : https://i.imgur.com/Dunans2.jpg
: 5.其他 : : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.163.183 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1659362948.A.A03.html