看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 蓮蓬頭洗澡正常 浴缸大流量水龍頭開小水正常 水量調大就會熄火 猜測可能流量大反而推不動水盤? 爬文都看到一般情況是轉到中間冷熱水混合熄火 怎麼我反而是加大水量熄火 8/17更新 請廠商來檢修 判斷電磁閥運作不穩定,更新火排和基板,目前所有熱水龍頭全開都正常 3.問題存在時間: 新裝熱水器使用沒多久,最近才開始使用浴缸 4.照片連結: https://i.imgur.com/vX11HPr.jpg 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.90.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1660393597.A.048.html
as51013: 冷熱水裝反?08/13 21:07
kivenQQ: 沒有裝反,有可能熱水龍頭開太大洩壓導致推不動水盤了嗎08/13 22:12
as51013: 跟蓮蓬頭一起開會有熱水嗎?08/13 23:14
zzzZZabonbon: 拍看看浴缸的水龍頭阿@@08/13 23:52
※ 編輯: kivenQQ (150.116.90.56 臺灣), 08/14/2022 16:44:51
zzzZZabonbon: 水盤靠流量啟動的 不存在洩壓問題 沒現場圖只能推斷08/14 19:05
zzzZZabonbon: 裝反08/14 19:05
https://i.imgur.com/3I7Ar56.jpg https://i.imgur.com/WBmlSdK.jpg https://i.imgur.com/p7wFQk6.jpg ※ 編輯: kivenQQ (150.116.90.56 臺灣), 08/15/2022 17:32:58
zzzZZabonbon: 看圖就水量太小阿 蓮蓬頭跟浴缸水龍頭是分開的喔08/15 17:38
測試水量開小沒問題,水量開大反而熄火,怎麼解釋查修。 https://i.imgur.com/IlBL3Ss.jpg ※ 編輯: kivenQQ (150.116.90.56 臺灣), 08/15/2022 17:58:38
as51013: 這什麼牌子的0.0如果把火力調高呢? 08/15 19:47
as51013: 說不定熱水器感應的有問題,打電話請公司來處理吧! 08/15 20:53
zzzZZabonbon: 全家安阿 08/15 23:44
zzzZZabonbon: 熱水器進水關水,再全開熱水看看會不會出水08/15 23:47
zzzZZabonbon: 也有可能混合龍頭有問題冷熱水連通,然後冷水壓力 08/15 23:48
zzzZZabonbon: 遠大於熱水 08/15 23:48
zzzZZabonbon: 不過看狀況直接報修應該比較快阿08/15 23:49
as51013: 喔喔!沒裝過這個牌子的,以為是自己貼的XD08/16 15:37
as51013: 淋浴龍頭跟臉盆龍頭熱水全開看看?有的話再開浴缸龍頭試08/16 15:42
as51013: 試,先測試浴缸龍頭,龍頭正常應該就是熱水器了08/16 15:42
※ 編輯: kivenQQ (223.140.125.135 臺灣), 08/17/2022 18:57:08
zzzZZabonbon: 你一開始直接說有跳錯誤碼大家就會直接叫你報修了 08/17 23:05
kivenQQ: 我以為是像傳統的水盤可以自己查修 08/18 10:06
zzzZZabonbon: 數位式的強排的基本上都是水流傳感器了 08/18 14:56