看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
新購入透天房是抽地下水 水質超級硬,洗澡完很不舒服 因此購入全戶型軟水機 頂樓有水塔 一樓有抽水機把地下水打上去 軟水機安裝在一樓抽水機後面 配置為: 地下水水管>抽水馬達>軟水機>水塔>加壓馬達>水龍頭 現在問題是如果抽水機沒有做動(水塔不需補水) 則水壓不足以讓軟水機做回洗濾心的動作 請問一般遇到這種情況該怎麼處理呢? 安裝師傅是建議我把抽水馬達換成加壓馬達 這樣的處理方式是否合理正確? 謝謝大家的幫忙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.221.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1660495714.A.AB8.html
iamznon: 裝2個水塔.而洗米或洗澡飲用水才經過濾其他馬桶就不必 08/15 01:01
dawson0130: 為什麼不把軟水機改到水塔跟加壓馬達間 如水壓不夠 08/15 02:24
dawson0130: 能否直接改到加壓馬達後 (這要注意軟水機承壓能力) 08/15 02:24
kif1202: https://i.imgur.com/EqlDBH0.jpg 08/20 08:39