作者dachshunds (DACHSHUNDS)
看板FixMyHouse
標題[水系] 新安裝軟水機的問題
時間Mon Aug 15 00:48:32 2022
新購入透天房是抽地下水
水質超級硬,洗澡完很不舒服
因此購入全戶型軟水機
頂樓有水塔
一樓有抽水機把地下水打上去
軟水機安裝在一樓抽水機後面
配置為:
地下水水管>抽水馬達>軟水機>水塔>加壓馬達>水龍頭
現在問題是如果抽水機沒有做動(水塔不需補水)
則水壓不足以讓軟水機做回洗濾心的動作
請問一般遇到這種情況該怎麼處理呢?
安裝師傅是建議我把抽水馬達換成加壓馬達
這樣的處理方式是否合理正確?
謝謝大家的幫忙
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.221.160 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1660495714.A.AB8.html
→ iamznon: 裝2個水塔.而洗米或洗澡飲用水才經過濾其他馬桶就不必 08/15 01:01
→ dawson0130: 為什麼不把軟水機改到水塔跟加壓馬達間 如水壓不夠 08/15 02:24
→ dawson0130: 能否直接改到加壓馬達後 (這要注意軟水機承壓能力) 08/15 02:24