作者carter09 (We Still Believe)
看板FixMyHouse
標題[水系] 加壓馬達墊片更換(已解決)
時間Sat Aug 20 22:24:46 2022
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (修繕)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
陽台有建商贈送的加壓馬達設備+恆壓變頻器,使用約一年(交屋約三年),前兩年未曾使用
,去年開始用加壓馬達後紅圈處即會滴水,叫修後建商配合的水電師傅說是不常使用導致墊
片劣化,後來鎖緊後就不再滴水。
這禮拜紅圈處又開始滴水,有試過自行購買六分墊片回來更換,但卸下螺絲後無法分離更換
,鎖回去後開水就變狂噴狀態,只能先將藍色閥改為OFF狀態。目前水表可轉動,水龍頭也
可出水,加壓馬達+恆壓設備皆為關機狀態。
1. 此機型紅圈處該如何更換墊片?或是整組換掉比較實在。
2. 藍色閥*3 ON/OFF 各為什麼意思?
3.問題存在時間:
三天
4.照片連結:
https://i.imgur.com/LaeHo29.jpg
5.其他 :
謝謝熱心版友
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.39.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1661005488.A.2F3.html
推 O10lOl01O: 試試看用工具吐下來08/20 23:08
推 googleeeeeee: 1.換墊片就好,泵看起沒鎖,進、出水都而拆掉,泵08/20 23:12
→ googleeeeeee: 往旁邊移動再作更換。08/20 23:12
→ googleeeeeee: 2.左邊兩個閥就是加壓進、出水,又邊那個是泵的by p08/20 23:12
→ googleeeeeee: ass08/20 23:12
↑↑感謝解惑
→ sdiaa: 上面還一個 兩個都拆就可以移動機器了08/20 23:30
→ sdiaa: 墊片接觸面整理乾淨先 鎖的時候兩顆螺絲輪流催緊08/20 23:32
↑↑感謝解惑
推 novarossi: 我想問個問題,開馬達狂噴水那時,這三個閥門各在什麼08/21 21:42
→ novarossi: 位置?08/21 21:42
→ novarossi: 了解,如上面s版友所說兩個都要拆就能換了08/22 12:06
↑↑感謝解惑