看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.工具選用 b.使用方法): (a,b) 2.問題說明: 原有窗型冷氣更換成分離式,但工班將外牆的電線孔弄成垂直式。 導致雨天時,原本在市內的220v插座處產生積水與壁癌。 外牆的孔洞該如何修補,壁面免持續漏水至室內。 3.購買工具的預算:2000 4.工具使用處照片: https://i.imgur.com/riycm3h.jpg 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.130.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1661053248.A.D17.html
elfwind: 你這是紅磚牆面,洞補起來了,紅磚一樣會吸水,要整面處理 08/21 11:53
補充說明孔的實際狀況,目前是造成室內牆有滲水。 https://i.imgur.com/CS3HR0H.jpg ※ 編輯: j467567 (111.243.130.37 臺灣), 08/21/2022 12:05:43
markhbad54: 樂土一小包,塞進去+墊高 08/21 15:29
s880st: 外牆線路重拉改從別的孔洞由下往上進入比較好,注意鑽孔洞 08/21 19:22
s880st: 要有斜度(外面低、裡面高),類似滴水線概念防水進入室內 08/21 19:22
s880st: 最後孔洞用矽利康這類有柔軟韌性的材質封住,若用水泥砂漿 08/21 19:32
s880st: 的話,因凝固收縮易裂的特性,這樣是否還要塗抹防水漆呢? 08/21 19:32
s880st: 看原本安裝的冷氣師傅是否願意負責,因為他造成水順著電線 08/21 19:41
s880st: 進入牆內,差勁作法導致這樣情形,畢竟您的預算拮据@@ 08/21 19:41