→ as51013: 水先不要用排除排水管,再看是熱水還是冷水 09/14 22:04
如果都不開水的話 就可以排除嗎? 還是說要總水閥
然後倒水在排水管
※ 編輯: poeta (1.200.156.175 臺灣), 09/14/2022 22:17:33
推 ian1107: 水龍頭下方門 看得到管路嗎還是遮起來了 09/14 22:28
目前上面貼強化玻璃
下面櫥櫃的木板貼著牆壁 然後兩個水龍頭的出水處有穿過來
→ as51013: 先看是不是排水阿!關總水你們其他地方不用使用嗎? 09/14 22:30
→ as51013: 其實應該直接找先前的水電處理,他們正常都會知道怎麼抓 09/14 22:31
→ as51013: 如果漏水時有時無就應該是排水 09/14 22:33
我也是這樣考慮 但是想說有個初步的判斷 比較方便溝通
我自己是想這樣做 就是水照開 但是流出的水倒在其他地方
這樣就可以排除是不是出水的漏水
不曉得可不可行
※ 編輯: poeta (1.200.156.175 臺灣), 09/14/2022 22:43:01
→ ian1107: 想問一下這套價格多少?不方便可以私 09/14 22:40
https://i.imgur.com/6LCTOiN.jpg
含玻璃五萬左右 櫥具應該是整組櫻花的
水龍頭以及改櫥下出水是另外裝
都是透過統包處理的 我也不知道貴還是便宜
※ 編輯: poeta (1.200.156.175 臺灣), 09/14/2022 22:47:21
推 ian1107: 我也不知道價格 所以問問參考。因為我看特X屋一套都要20 09/14 22:48
→ ian1107: 多 09/14 22:48
這種普通款的 都是4-5萬左右啦
https://www.trplus.com.tw/p/014258980
※ 編輯: poeta (1.200.156.175 臺灣), 09/14/2022 22:50:12
→ ian1107: 可以觀察貼著牆壁的木頭有沒有水氣。不過你剛裝 樓下就漏 09/14 22:50
→ ian1107: 感覺應該是漏很大樓下才會有痕跡 要不就別的地方 09/14 22:51
→ ian1107: 可以接受的價格 謝謝 09/14 22:52
→ ian1107: 可以約水電去樓下看看 09/14 22:53
推 machi770922: 你裝多桶水 裡面加紅墨水倒進排水 看看樓下漏的是 09/15 00:26
→ machi770922: 什麼顏色囉 09/15 00:26
→ machi770922: 如果透明的那就是進水的可能囉 09/15 00:27
還在搬遷 尚未長住
之前住4天的時候 樓下沒反應說有漏
這次住2天 就說有漏
有點謎 = =
到底能不能一使用水就反映漏水 不是很確定
總之還是會先問問看之前的施工廠商
希望能有好的結果
※ 編輯: poeta (1.200.156.175 臺灣), 09/15/2022 01:10:15
→ dawson0130: 排水管就是用顏料水測試;出水管就是找水電用測水壓 09/15 04:24
→ dawson0130: 測試,如果不用水還漏,就是出水管漏了,不過也不排 09/15 04:24
→ dawson0130: 除樓下欺負樓上要裝修費 09/15 04:24
→ poeta: 樓下住戶說有拍照 應不會是騙人 由衷希望可以盡快找到原因 09/15 07:00
推 chahaiue: 新裝潢的話,有時候可能只是內外牙沒鎖好這種小原因 09/15 18:17
想問一下 各位大大
如果是進水口(水龍頭)有漏水
那不開水的話 也會持續漏嗎 @@?
我現在沒有長住 所以我想說 記一下水表度數
隔幾天再來看 會不會變多
※ 編輯: poeta (1.200.144.122 臺灣), 09/15/2022 20:44:11
→ machi770922: 進水有漏不開還是會漏的 除非你把總閥關掉放水囉 09/15 20:50
→ as51013: 會,還沒住人的話也能試試,或直接看水錶有沒有慢慢轉 09/15 21:21
推 mn960427: 右邊給水接法很特別喔 09/15 22:27
除高低不同 還有什麼要注意的地方嗎 @@?
印象中左是熱水 右是冷水
※ 編輯: poeta (1.200.133.71 臺灣), 09/16/2022 02:59:05
→ as51013: 樓上應該是指塑膠管接鐵管的部分,一般都是直接用龍口彎 09/16 13:04
→ as51013: 今天早上剛好去處理一個也是塑膠管接鐵管漏水的,你可以 09/16 13:07
→ as51013: 問看看工班有沒有試水過 09/16 13:07