看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c) 2.問題描述(請詳述問題在哪):嘉義 3.問題存在時間:目前 4.照片連結:https://imgur.com/gallery/ix5v6jC 5.其他 : 9/24(六)複驗(第3次),配電部分有很多疑問,上圖除美觀有問題外,還有以下幾個問題 : 1、冷氣迴路是否須要過漏電? (由屋內引至屋外裝設之插座分路及雨線外之用電器具,是否指這種情形?) 2、NFB與ELB連接順序是否正確? (應該是NFB->ELB,照片好像正確,但不確定...) 3、NFB01、02、03分別連接2條1.6mm?NFB應用AT值是多少? (20AT的NFB無法判斷是15A+5A或10A+10A吧?) 4、絕緣膠帶接連接電線是否安全? (配線箱下方滿多纏電火布的...星星標記附近) 5、零線銅排與地線銅排是否太接近? (每一匯流排間應用一銅隔片或用墊圈隔開以保持與匯流排之間相等間隔,是否指這種情 形?) 6、單個銅排承受最大接地故障電流如何估算?是否須要分散銅排接地? 7、ELCB02的LOAD側漏是否漏連接零線? (士林型錄好像沒有像ELCE的NFB...另外ELCB01連接2條火線就好?沒有缺零線的問題吧?) 8、是否能要求提供配線單線圖? (規定是配電箱箱門內側應放置單線圖或結線圖,但建商通常是否提供?) 9、NFB05貌似連接ELB01,但ELCB02無須再連接ELB03吧?看得出ELB03是連接哪裡嗎? (ELB02也是看不出來,但應該就是NFB03或NFB04...) 10、1.6mm2 PVC配管最大安培是15A裝20AT的NFB風險是否太高? (另有一個在二樓是14mm2 裝50AT的NFB、有一個在三樓是5.5mm2 裝30AT的NFB...) 11、ELCB01(5.5mm2 )原要供3500W(16A)設備,若改成4600W(21A),5.5mm2 是否能負載? 若能,是否換較大AT的NFB即可? 12、ELCB與ELB混用,通常是否有正當理由? (線都繞成一團了...混用這個好像也不意外) 13、CD管與PVC浪管現在是否還能判斷? 14、這題和上圖無關...弱電箱和弱電模組一般是否接地? (建築物內設置電信管線,應設計電信保安接地設備,是否指這種情形?) 如果有發現其他問題,都歡迎指出,感謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.98.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1663813722.A.258.html ※ 編輯: m319a410 (101.9.98.99 臺灣), 09/22/2022 10:32:48
ckha3b8: 你的問題都很細,你應該找專門驗屋的人幫你看會比較清楚 09/22 12:41
markhbad54: 1.是該過ELCB,但可以在分電盤過 09/22 13:12
markhbad54: 2.理論上是,照片分不清楚 09/22 13:13
markhbad54: 3.20A的斷路器請搭配2.0的線,最多四條(壓接在NFB) 09/22 13:15
markhbad54: 4.那只是固定電線不要散開,無妨 09/22 13:17
markhbad54: 5.地線.中性線銅排反正都要"系統與設備共同接地",無妨 09/22 13:20
markhbad54: 6.電流會抵消 09/22 13:21
markhbad54: 7.電器用了沒跳就是對,原理自己查 09/22 13:23
markhbad54: 8.$$$$$$$ 09/22 13:23
markhbad54: 9.斷電查線,眼睛不準 09/22 13:25
markhbad54: 同3 09/22 13:29
markhbad54: 11.線5.5能負荷,ELCB看規格 09/22 13:32
markhbad54: 12.錢、空間 09/22 13:33
markhbad54: 13.捏捏看 09/22 13:34
markhbad54: 14.是 09/22 13:37
markhbad54: 15.請提供發票地址及抬頭,以利諮詢費發票寄送 09/22 13:39
mn960427: 4.左邊兩個看起來像電線不夠長 沒從拉 用接的吧 09/22 13:41
vaper: 整個拆掉重做吧…問題太多…電很重要的。錢能解決都是小事 09/22 13:48
m319a410: 1.過elcb好像比法規嚴格...建商不會理我! 09/22 13:57
m319a410: 3.4條2.0理論達80A,用20A斷路器是最安全的 09/22 14:01
m319a410: 但用4條線好像就沒有意義...是嗎? 09/22 14:02
m319a410: 7.有一條自帶的0線接在銅排、但二次側好像還要一條0線? 09/22 14:09
m319a410: 10.確認一下NFB額定電流要比電線最大安全電流小沒錯吧? 09/22 14:12
m319a410: 11.5.5mm平配PVC管最大是25A,電器額定21A會不會太憋? 09/22 14:15
m319a410: 15.私我... 09/22 14:15
m319a410: 4.線用接的應該是合法的吧?我有立場請建商重拉嗎? 09/22 14:17
m319a410: 6.所以銅排不用管額定電流?比如住總配置50A銅排也要50A? 09/22 15:04
tomap41017: 這配得有夠鳥,三小 09/22 15:28
a9910330: 非專業,但這走線真的不行 09/22 15:58
chahaiue: 哪間建商的新房子配這麼小的箱子 09/22 19:20
ian1107: 中性線要用白的。盤的做法是黑色線包白膠帶 09/22 22:45
ian1107: 我指3.5或5.5的部份 09/22 22:46
m319a410: 他有纏正確顏色膠布我就很感激了... 09/22 23:31
nebulaforest: NFB容量必須小於單條線的最大電流量,才會有保護效 09/23 01:16
nebulaforest: 果。至於單顆NFB能接幾條線主要是和接點電阻有關, 09/23 01:16
nebulaforest: 越多條線就越難有良好接觸,最多能四條。 09/23 01:16
m319a410: 1個NFB接4條線,NFB的額定容量根據其中1條?不是4條總和? 09/23 10:15
nebulaforest: NFB目的就是要預防電流超過單條線的上限,同時接多 09/23 18:16
nebulaforest: 條就以最小容量為主,才有保護效果。1.6單芯線法規 09/23 18:16
nebulaforest: 上限就是15A, 電流超過就有可能融線皮,接20A NFB 09/23 18:16
nebulaforest: 就是電流跑到16~19A都還不會斷電,但線就先燒了。 09/23 18:16
nebulaforest: NFB只會知道流過它的總電流,不會知道各別電線的電 09/23 18:16
nebulaforest: 流啊,所以要確保最細的那條不會燒掉,就要搭配那 09/23 18:16
nebulaforest: 條的電流上限。 09/23 18:16
vwpassat: 新版電工法規的導線安培容量 1.6mm單芯線最大耐流值只有 09/24 00:36
vwpassat: 13A。 09/24 00:36
vwpassat: 新版的 2mm單芯線 最大耐流值只有18A。 09/24 00:37
m319a410: 前幾天在看電工法規有發現今年三月開始實施...但我預售 09/24 01:44
m319a410: 屋是前年開始蓋的 並不適用 誇張的是他一般插座還真的 09/24 01:44
m319a410: 都用1.6而已! 09/24 01:44