推 ckha3b8: 你的問題都很細,你應該找專門驗屋的人幫你看會比較清楚 09/22 12:41
→ markhbad54: 1.是該過ELCB,但可以在分電盤過 09/22 13:12
→ markhbad54: 2.理論上是,照片分不清楚 09/22 13:13
→ markhbad54: 3.20A的斷路器請搭配2.0的線,最多四條(壓接在NFB) 09/22 13:15
→ markhbad54: 4.那只是固定電線不要散開,無妨 09/22 13:17
→ markhbad54: 5.地線.中性線銅排反正都要"系統與設備共同接地",無妨 09/22 13:20
→ markhbad54: 6.電流會抵消 09/22 13:21
→ markhbad54: 7.電器用了沒跳就是對,原理自己查 09/22 13:23
→ markhbad54: 8.$$$$$$$ 09/22 13:23
→ markhbad54: 9.斷電查線,眼睛不準 09/22 13:25
→ markhbad54: 同3 09/22 13:29
→ markhbad54: 11.線5.5能負荷,ELCB看規格 09/22 13:32
→ markhbad54: 12.錢、空間 09/22 13:33
→ markhbad54: 13.捏捏看 09/22 13:34
→ markhbad54: 14.是 09/22 13:37
→ markhbad54: 15.請提供發票地址及抬頭,以利諮詢費發票寄送 09/22 13:39
推 mn960427: 4.左邊兩個看起來像電線不夠長 沒從拉 用接的吧 09/22 13:41
→ vaper: 整個拆掉重做吧…問題太多…電很重要的。錢能解決都是小事 09/22 13:48
→ m319a410: 1.過elcb好像比法規嚴格...建商不會理我! 09/22 13:57
→ m319a410: 3.4條2.0理論達80A,用20A斷路器是最安全的 09/22 14:01
→ m319a410: 但用4條線好像就沒有意義...是嗎? 09/22 14:02
→ m319a410: 7.有一條自帶的0線接在銅排、但二次側好像還要一條0線? 09/22 14:09
→ m319a410: 10.確認一下NFB額定電流要比電線最大安全電流小沒錯吧? 09/22 14:12
→ m319a410: 11.5.5mm平配PVC管最大是25A,電器額定21A會不會太憋? 09/22 14:15
→ m319a410: 15.私我... 09/22 14:15
→ m319a410: 4.線用接的應該是合法的吧?我有立場請建商重拉嗎? 09/22 14:17
→ m319a410: 6.所以銅排不用管額定電流?比如住總配置50A銅排也要50A? 09/22 15:04
推 tomap41017: 這配得有夠鳥,三小 09/22 15:28
→ a9910330: 非專業,但這走線真的不行 09/22 15:58
→ chahaiue: 哪間建商的新房子配這麼小的箱子 09/22 19:20
推 ian1107: 中性線要用白的。盤的做法是黑色線包白膠帶 09/22 22:45
→ ian1107: 我指3.5或5.5的部份 09/22 22:46
→ m319a410: 他有纏正確顏色膠布我就很感激了... 09/22 23:31
推 nebulaforest: NFB容量必須小於單條線的最大電流量,才會有保護效 09/23 01:16
→ nebulaforest: 果。至於單顆NFB能接幾條線主要是和接點電阻有關, 09/23 01:16
→ nebulaforest: 越多條線就越難有良好接觸,最多能四條。 09/23 01:16
→ m319a410: 1個NFB接4條線,NFB的額定容量根據其中1條?不是4條總和? 09/23 10:15
推 nebulaforest: NFB目的就是要預防電流超過單條線的上限,同時接多 09/23 18:16
→ nebulaforest: 條就以最小容量為主,才有保護效果。1.6單芯線法規 09/23 18:16
→ nebulaforest: 上限就是15A, 電流超過就有可能融線皮,接20A NFB 09/23 18:16
→ nebulaforest: 就是電流跑到16~19A都還不會斷電,但線就先燒了。 09/23 18:16
→ nebulaforest: NFB只會知道流過它的總電流,不會知道各別電線的電 09/23 18:16
→ nebulaforest: 流啊,所以要確保最細的那條不會燒掉,就要搭配那 09/23 18:16
→ nebulaforest: 條的電流上限。 09/23 18:16
→ vwpassat: 新版電工法規的導線安培容量 1.6mm單芯線最大耐流值只有 09/24 00:36
→ vwpassat: 13A。 09/24 00:36
→ vwpassat: 新版的 2mm單芯線 最大耐流值只有18A。 09/24 00:37
→ m319a410: 前幾天在看電工法規有發現今年三月開始實施...但我預售 09/24 01:44
→ m319a410: 屋是前年開始蓋的 並不適用 誇張的是他一般插座還真的 09/24 01:44
→ m319a410: 都用1.6而已! 09/24 01:44