作者CLHu5566 (Hu~~~~~)
看板FixMyHouse
標題[工具] 三用電表量插座之疑問
時間Sun Sep 25 17:36:27 2022
[1;33m1.問題類型(a.工具選用 b.使用方法 c.技術支援 d.其他): (c)三用電錶使用
2.問題說明:
今天自行把兩孔插座更換為三孔
換完之後測量電壓有電,如圖一
http://i.imgur.com/I3BTQaB.jpg
第一個問題是為什麼讀數是54,不是110左右的數字
第二個問題是,我一端放火線,一端放後面的鐵盒,為什麼數字不是54而是21,是不是表示有漏電(鐵盒有帶電)?如圖二
http://i.imgur.com/2YiFF3d.jpg
承上,如果有漏電,為什麼鐵盒跟中性線的電位差還是0,如圖三
http://i.imgur.com/8Y9U4FW.jpg
3.購買工具的預算::
4.工具使用處照片::
使用的電表為DT-830B
ACV 750檔位
5.其他 :
第一次自行更換插座,希望大家幫忙解惑
感謝!!
-----
Sent from JPTT on my Samsung SM-A315G.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.60.91 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1664098589.A.6AC.html
→ gtr8310: 這台銅板價電錶先確認一下讀值是否還正常 09/25 17:39
推 besteam0: 紅探針是不是接錯了?我也沒很懂 猜的 09/25 17:57
推 ian1107: 插座短的才是火線.. 09/25 18:15
※ 編輯: CLHu5566 (60.251.60.91 臺灣), 09/25/2022 18:40:41
推 ctrlbreak: 你要不要先到處量量看 看看有沒有量對或這台正不正常 09/25 19:19
→ kakashi45232: 量右邊孔 或插深一點 鐵盒磨一下再量看看 09/25 19:59
推 tws666: 先去量其他沒動過的插座,若有110VAC 代表你電表正常 09/25 20:48
推 tws666: 檔位切到200那個 09/25 20:54
推 kaechen: 電錶黑線接COM,短的是火線,插鐵盒要用黑的。 09/26 00:38
→ markhbad54: 接觸不良會讓電壓小於100v 09/26 06:11
→ saram: 地線的電阻大,幾乎是斷線了. 09/26 13:17
推 nextbit: 原本是插怎麼樣,你接成怎麼樣 09/26 16:56
推 nextbit: 不過也有可能中性線斷線 09/26 17:08