看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) ←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 有一間中古套房翻新需求想新增電路 除了原來的220V冷氣專用插座3.9kw約17A 想要新增電器的電路資訊如下: 電熱水器:6kw / 220V約27A 暖風機:2kw / 220V約9A IH爐:2kw / 220V約9A 3.問題存在時間: 考量到電器同時使用的情況 試問以下選項可以成立的有? a. 冷氣專迴+5.5mm導線+20A NFB b. 電熱水器專迴+8mm導線+30A NFB c. 暖風機+IH爐+5.5mm導線+20A NFB d. 暖風機、IH爐獨立+2mm導線+15A NFB e. 其他建議? 4.照片連結: https://i.imgur.com/0XU6Btn.jpg 5.其他 : 不是很懂專迴的定義以及能不能共用NFB 的問題,以上感謝前輩解答 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.136.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1666328551.A.B25.html ※ 編輯: yasmydio (27.52.136.241 臺灣), 10/21/2022 13:04:48
vipgk2002: d是兩個設備都不會同時使用的意思嗎?增加這麼多設備你10/21 14:42
vipgk2002: 的總開關50A不用加大嗎還是一樣不同時用?加大入戶線要10/21 14:42
vipgk2002: 換吧?10/21 14:42
暖風機/IH爐同時使用情形不大,但如果有的話 改成20A NFB共用專迴也可以? 另外電熱水器如果改選2kw的,是不是總設備 加一加不超過50A的話就不用重拉入戶線了?
jetzake: 都是耗電不小的東西 確實該注意整戶用電量夠不夠10/21 15:08
是的感謝前輩提醒 ※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 15:17:53 ※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 15:18:18
e992329: 你的狀況應該就a、b、d、插座、電燈,箱子剛好滿10/21 17:31
e992329: 可以先用用看如果會跳電再換大一點的線路10/21 17:33
elfwind: ab一起用的可能性很大,算有點危險,冷氣應該是窗型吧,變頻10/21 19:51
elfwind: 這種容量,額定電流會在6A左右,電力會比較安全點10/21 19:53
後來找到有2kw左右的電熱水器 然後冷氣窗型要拆掉改一對一冷暖 也是4kw左右暖房能力的 ※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 20:07:54 ※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 20:08:19
tomap41017: 空間不夠塞可能要考慮明箱/打牆挖洞 10/22 00:27
alkuo: 冷暖房能力的kW不是實際消耗的電功率喔10/22 01:38
iamznon: 冷氣那裡怪怪的.能吃到17A這個套房也太大了吧..用勾錶量 10/22 10:04
我是用選擇的冷氣廠牌3.6kw換算安培值 不應該這樣算嗎…?拍謝小弟不是很懂 (套房就一般8坪大扣掉浴室1坪) 大概知道了,應該是看消耗功率 ※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:32:26 ※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:32:55 ※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:38:40