推 vipgk2002: d是兩個設備都不會同時使用的意思嗎?增加這麼多設備你10/21 14:42
→ vipgk2002: 的總開關50A不用加大嗎還是一樣不同時用?加大入戶線要10/21 14:42
→ vipgk2002: 換吧?10/21 14:42
暖風機/IH爐同時使用情形不大,但如果有的話
改成20A NFB共用專迴也可以?
另外電熱水器如果改選2kw的,是不是總設備
加一加不超過50A的話就不用重拉入戶線了?
推 jetzake: 都是耗電不小的東西 確實該注意整戶用電量夠不夠10/21 15:08
是的感謝前輩提醒
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 15:17:53
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 15:18:18
推 e992329: 你的狀況應該就a、b、d、插座、電燈,箱子剛好滿10/21 17:31
→ e992329: 可以先用用看如果會跳電再換大一點的線路10/21 17:33
→ elfwind: ab一起用的可能性很大,算有點危險,冷氣應該是窗型吧,變頻10/21 19:51
→ elfwind: 這種容量,額定電流會在6A左右,電力會比較安全點10/21 19:53
後來找到有2kw左右的電熱水器
然後冷氣窗型要拆掉改一對一冷暖
也是4kw左右暖房能力的
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 20:07:54
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 20:08:19
→ tomap41017: 空間不夠塞可能要考慮明箱/打牆挖洞 10/22 00:27
推 alkuo: 冷暖房能力的kW不是實際消耗的電功率喔10/22 01:38
→ iamznon: 冷氣那裡怪怪的.能吃到17A這個套房也太大了吧..用勾錶量 10/22 10:04
我是用選擇的冷氣廠牌3.6kw換算安培值
不應該這樣算嗎…?拍謝小弟不是很懂
(套房就一般8坪大扣掉浴室1坪)
大概知道了,應該是看消耗功率
※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:32:26
※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:32:55
※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:38:40