1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 熱水器(櫻花16L恆溫熱水器)前有裝加壓泵(UPA120)的 可以再裝全戶加壓泵(HQ-200B)嗎? 加壓過的水壓可以幫助排除管內空氣嗎? 環境描述如下. 3樓透天 水塔在三樓頂 出水時接了一組大胖3道(實際是活性碳+5u PP) 熱水器在三樓 熱水器前有接了格蘭富的1/4HP加壓泵 原本在裝大胖前, 2F的熱水水壓ok, 冷水也沒太差. 但裝了大胖後水壓不太夠 而且管路很容易累積空氣, 很常要上去按大胖上的紅色洩氣鈕. 都是累積在靠近水口那道裡面. 累積久了出水又更少. 有在過大胖後試著裝 1. 透氣管 → 結果加壓泵啟動後把空氣打進去水管, 用管帽封住就好. 2. 彈簧逆止閥 → 想試著讓它可以只排氣不進氣 但一樣空氣被打進去. 可能是水密夠但氣密不夠... 3. 洩氣閥 → 一樣空氣會被加壓泵打進去 可能是加壓泵啟動的時候 閥內水位下降空氣就進去了. 3.問題存在時間: 裝完大胖後 大約半年了 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.236.248 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1667369027.A.87A.html
wisdom: 你要不要先找找看為什麼使用過程中管路會進空氣? 11/03 07:16
novarossi: 先開大胖的bypass讓全戶水管排氣 11/03 09:03
Saren: 明管範圍的都巡過沒看到 水費也沒特別異常 11/03 09:03
Saren: bypass開下去最靠近水塔的水龍頭其實也會有空氣 11/03 09:04
novarossi: 不過我遇過的三樓沒加壓馬達水壓都是太小 11/03 09:04
novarossi: 很難排氣,水管也容易卡水垢 11/03 09:04
最靠近水塔的水龍頭接透明水管時 bypass看水管也是會有空氣在裡面隨著水流出來 這邊我是懷疑可能水中溶解的氣體 因為過大胖水壓較低水流慢 所以空氣很難隨著水排出來 目前觀察到的是都是第三道的排氣扭 所以空氣是由用水端往回累積的 ※ 編輯: Saren (223.141.236.248 臺灣), 11/03/2022 09:07:55
novarossi: 可能要找一台乾濕吸塵器用吸的幫助排氣看看 11/03 09:10
novarossi: 不過我還是覺得水塔旁裝一台加壓馬達一勞永逸 11/03 09:10
novarossi: 不然你下次換濾心又要搞一次 11/03 09:11
Saren: 那這樣熱水迴路會過兩次加壓 不知道這樣有沒有什麼隱憂 11/03 10:04
Saren: 不過我加壓泵已經買好了就是了 等放假處理 11/03 10:05
novarossi: 裝全戶加壓的話,熱水器前那一台其實也不太需要了 11/03 12:08
Saren: 嗯嗯 好的 那我心裡有個底了 謝謝 11/03 14:46
e992329: 經過兩次加壓不會有什麼問題,反正不會加超過額定的水壓 11/05 09:13
e992329: 只是可能比較浪費電,怎麼不把葛蘭富改去水塔,新買的那 11/05 09:14
e992329: 台拿去賣掉就好了 11/05 09:14
e992329: 抱歉沒看清楚是upa120的,裝全戶流量可能不太夠 11/05 09:24
Saren: 嗯嗯 等之後假日先在大胖前裝起來 再看葛蘭富要不要留 當初 11/05 11:24
Saren: 葛蘭富也有留bypass的水路 11/05 11:24