推 s880st: 感謝Civil板友兼優秀土木人的熱心分析~ 11/08 19:08
推 core168: 這種薄型鋼不適合點銲對接,整根靠在牆或梁柱上,才比較 11/08 19:25
→ core168: 不會下垂變形 11/08 19:25
推 jerry1019: 先謝謝大大願意費心思打這一篇。 11/08 21:17
→ jerry1019: 價格不含設計,設計是我,但被設計 11/08 21:19
→ jerry1019: 下面補圖。第二張可以看見牆的位置 11/08 21:19
→ jerry1019: 在大約1/3的位置。 11/08 21:20
→ jerry1019: 下圖方位一致,可直接對應。 11/08 21:22
→ jerry1019: 原規劃C鋼一單一雙延續,間距都45 11/08 21:31
→ jerry1019: 結果把我改掉,只是為了方便鎖木板 11/08 21:35
推 leehouse: 因為您只設計C鋼間距,沒有考慮上方的夾板大小 11/08 22:39
→ liaojc1688: 資訊不明引起的誤解,這基本上沒什麼大問題,縱向的 11/08 23:06
→ liaojc1688: 長骨架中間有橫向的牆支撐,橫向短骨架定位及分散受力 11/08 23:06
→ liaojc1688: ,接合斷面四點點銲有確實銲到還行,銲渣敲一敲就看得 11/08 23:06
→ liaojc1688: 到點銲接合情形 11/08 23:06
→ jerry1019: 回Lee大:夾板180cm間距90確認可行 11/09 01:24
推 ShadeRover: 強度不足得補強,底下撐幾道桁架鎖螺栓焊住 11/09 02:33
推 jiankein: 修改間距很常發生,尤其是不同材料的時候,只要不影響 11/09 15:48
→ jiankein: 安全就常會因應材料尺寸互相配合調整,不然工變多(裁 11/09 15:48
→ jiankein: 切板材)廢料也變多(邊角廢料),成本就變高了 11/09 15:48
→ jerry1019: 用捨棄骨架堅固去配合板材的意思嗎 11/09 18:54
→ jerry1019: 工班省了木料還做醜無妨,但焊工也省 11/09 19:03
推 leehouse: 應該是說計算型鋼間距時就要考慮上方板材的寬度,不是 11/10 14:02
→ leehouse: 捨棄骨架就為了省板材 11/10 14:02
推 jiankein: 假設板材一片6尺,間距設定60公分,這樣每片會有10-20 11/10 17:13
→ jiankein: 公分的廢料和多一道切工(邊角又更難切),可以改成間 11/10 17:13
→ jiankein: 距51尺半(骨架變多),或是3尺(骨架變少) 11/10 17:13
→ jerry1019: 我懂意思。但60cm或45cm都是老闆 11/12 02:39
→ jerry1019: 決定的,我也同意以符合板材規劃。 11/12 02:40
→ jerry1019: 我只要求「單C鋼」跟「對C鋼」交錯 11/12 02:43
→ jerry1019: 然後間距是跟老闆討論出的60公分。 11/12 02:46
→ jerry1019: 不料他自己又說45cm,我畫出上圖確認 11/12 02:47
→ jerry1019: 後,做出來的又跟老闆說的大不同。 11/12 02:48
→ jerry1019: 直接做出一個更耗工更不堅固的。 11/12 02:53
推 jiankein: 如果每一個廠商/師傅都完全按圖施工,就不需要監造/監 11/12 06:18
→ jiankein: 工,世界大同了裝(煙 11/12 06:18
→ as51013: 設計圖本來就會依據現場施工做修改了 11/12 08:38