推 novarossi: 可能有接線處接觸不良,直接量測都正常,但用電負載較 11/26 01:08
→ novarossi: 高時會造成電壓降低,電壓不穩會讓LED提早下課 11/26 01:08
→ iamznon: 接觸不良機率大..過來電壓也其中之一 11/26 09:17
→ chapters: 飛利浦LED有一年保固,打080跟他們反映看看 11/26 09:36
→ chapters: 崁燈每年故障1次已經有點多了,散熱不良也容易早死 11/26 09:38
→ saram: 整個電路板都換掉吧. 11/27 00:06
→ saram: 電路板品質差,會傷害燈泡. 11/27 00:06
推 ctrlbreak: 把其他沒壞的換到該位置看看是不是也很快就壞了 11/27 02:23
→ jetzake: 飛利浦的LED燈具通常都做得不錯 保固也都有給 11/27 18:42
→ jetzake: 要說缺點 大概是會把驅動線路用膠整個埋起來不讓人碰 11/27 18:43
→ jetzake: 這要自力維修就會有困難 只能出保固或買新的 11/27 18:44
推 JAY0531: 這我有2次經驗,電壓不足,有人開冷氣,又使用吹風機, 12/13 20:42
→ JAY0531: 我某一盞燈就會一直閃,我找很久才發現這個規律 12/13 20:42
→ JAY0531: 面板開關解除不良,師傅幫我用電表量是好的,就是裝上去 12/13 20:42
→ JAY0531: 就有問題,後來換了就好了 12/13 20:42