看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
遇到了一個燒腦的問題,麻煩弱電達人幫忙集思廣益 家裡的門禁對講機系統是舊式的(如下圖) https://imgur.com/uMiLwZn 我想要透過室內分機的簡單改造 將它改成門口話機按下電鈴鍵時,觸動電鎖直接開門 原本很天真地以為把室內機的B和EL直接對接 當門口按B時就會連帶接通EL迴路觸發開門 但接完之後發現也沒辦法 目前想不到什麼解法 不知道有沒有什麼模組是像這樣 https://imgur.com/biQDk0T 當A迴路通電時會自動觸發B 迴路的開關,A迴斷電後B迴復位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.30.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1670065897.A.E4D.html
novarossi: 你最後面寫的一般relay都能達成 12/03 20:12
jetzake: 把電鈴換成兩路並連的開關就好? 12/03 20:32
jetzake: 比較簡單的方法可能是把兩個微動開關並在一起用 12/03 20:43
jetzake: 硬要說 這算比較少見的零件 價錢比較硬也難保證品質 12/03 20:48
jetzake: 要是看不順眼就自己拿兩顆粘起來 機械結構要自己搞一下 12/03 20:49
jetzake: 這個的結構可能更好處理一點 反正就一個按鍵動兩組開關 12/03 20:58
AesopChen: 感謝樓上兩位,原來我要找的就是relay 12/03 21:15
gtr8310: 可先測b電壓ac 或dc再購入相對應觸發端的relay 來控鎖頭 12/03 23:55
gtr8310: 不過這改法不就失去防盜的用意了? 12/03 23:58
kakashi45232: 猜測 el是ac24v 電鈴是dc12v 所以才沒辦法正常使用 12/04 01:08
jetzake: 對講機比較常見直接吃110V或是電話線的48V 12/04 01:58
jetzake: 電鈴那又不一定了 特意去變壓的也有 但基本沒有固定規格 12/04 01:59
AesopChen: 因為這個門禁形同虛設,還要多帶一副鑰匙很麻煩 12/04 08:28
AesopChen: 感謝,我現在12V和24V各買一顆,看到時候哪顆ok 12/04 08:29
blestadsl: 我是裝可以手機可以遙控開門,可以找點動模式的繼電器 12/04 08:40
novarossi: 趁這機會改成電子鎖 12/04 10:43