看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c+d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 已拆開關盒看過有留中性線,所以在淘寶買了118規格的零火版。 https://i.imgur.com/Z1W2gAC.jpg
先問單切。 照理說應該只有火線(0)和控制線(3),但卻在另一個0也接了一條線,不知道是什麼? https://i.imgur.com/PrbbZMR.jpg
再來問雙切(這個還沒買,先做一下功課)。 淘寶的看起來並沒有支援雙切功能,所以我看了這個YouTuber的說明,準備照做。 https://youtu.be/ZIGXTjfq3Jw?t=323
問題1: 開關A:https://i.imgur.com/6HSGqOw.jpghttps://i.imgur.com/VzsoE38.jpg
開關B:https://i.imgur.com/981sNcD.jpg
所以開關A就是只接火線的那個,而開關B就是只接控制線的那個? 或是我要怎麼知道呢?家裡有三用電表,適用嗎?如果適用,要如何量測呢? 問題2: 假如開關A就是只接火線那個開關,因為它有留中性線,可以繼續用同款零火版開關。 YouTuber說把火線和中性線都一分為二,然後圖畫成和原本來回線互連, 我可以買這種二進四出的分線串連端子, https://i.imgur.com/4w3hgtg.jpg
進的地方放原本的火線和中性線, 火線出的地方,一個放一條新的紅線接去智慧開關的L,另一個放原本來回線, 中性線出的地方,一個放一條新的白線接去智慧開關的N,另一個放原本來回線。 這樣對嗎? 問題3: 如果問題2是作法是對的,開關A的火線和中性線接的來回線是任意接即可嗎? 假如開關A的火線接了原本是1的來回線, 當我安裝開關B時,就直接把原本接1的線接上L, 此時開關A的中性線接的是3的來回線,開關B就把原本接3的線接上N,對嗎? 問題4: 如果開關B才是接火線的開關,表示沒有中性線, 只能改買單火開關,並把原本雙切改單切, https://i.imgur.com/XG2Ifs1.jpg
即把開關B的火線直接接其中一條來回線(假設是原本接1的那條), 而開關A的來回線1一樣接入單火開關的L,並需要在燈具上加電容, 而雙切則是透過隨意貼類型的智慧開關來實現,這樣對嗎? 不過這個雙切開關一共控制五個LED燈,我也不知怎麼加電容...希望不是這個case... 因為是完全電氣小白,看了影片及做功課覺得問題不大, 但拆開開關盒後卻覺得頭很大 XDDD 麻煩大家指導了,謝謝!! 3.問題存在時間: n/a 4.照片連結: 已附於第1點中。 5.其他 : 無。 -- 那當日在草原上的那些事情,即使沒有八哥,妳也會幫我的,對嗎?   --桐華《步步驚心》 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.126.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1670490637.A.AA6.html
e992329: 單切的問題,那兩條火線應該是一進一出,你把兩條接起來 12/08 18:27
e992329: 只出一條當智慧開關的L就好了 12/08 18:27
e992329: 第一題,先把線拔出來以後,測紅線對白線是不是110,有 12/08 18:30
e992329: 的話再測紅色對牆壁的接線盒是否有電壓,白色對接線盒是 12/08 18:30
e992329: 否無電壓,這樣就可以知道火線跟N相了 12/08 18:30
novarossi: 沒經驗要玩插座、開關的話,建議循序漸進思考邏輯 12/08 18:31
e992329: 第二題,這樣接是對的 12/08 18:31
novarossi: 完備再來玩,免得拆下後無法收拾甚至發生危險 12/08 18:31
e992329: 第三題,不一定,a開關的1不一定是對b開關的1噢,這個你 12/08 18:32
e992329: 可以兩人一組去抽線看看到底是哪條 12/08 18:32
e992329: 第四題,用一樣零火版的就好,把a的n相1進2出,一條進a 12/08 18:37
e992329: 開關n,一條進控制線1,再把b的火線1進2出,一條進b開關 12/08 18:37
e992329: L,一條進控制線3,再把a開關控制線3進L,b開關控制線1 12/08 18:37
e992329: 進n 12/08 18:37
e992329: 如果你的邏輯很混亂還是覺得搞不清楚建議找專業人士幫你 12/08 18:40
e992329: 施工,因為有L又有N的狀況做錯會有危險 12/08 18:40
e992329: 問題4的另一種解法就是假設紅色是燈線,黑色是火線,那 12/08 19:16
e992329: 你在a接線盒裡面那條咖啡色就是火線 12/08 19:16
minksable: 感謝回答。雙切的有看懂,反而單切的不懂。買一個二進 12/08 19:20
minksable: 二出(圖附在﴿?,是這種嗎?),把目前兩條接0的接 12/08 19:20
minksable: 到進,再拿一條新的紅線接出、接到智慧開關L,是嗎? 12/08 19:20
minksable: http://i.imgur.com/S5AfyDt.jpg 12/08 19:20
e992329: 對 12/08 19:39
e992329: 其實你那邊還有更簡化的作法,假設紅線是火線,那咖啡那 12/09 15:21
e992329: 條必定是燈線,直接跟黑線斷開,A線盒裡面就有L、N、燈 12/09 15:21
e992329: 線了,只要把L跟N接進那兩條橘線,B線盒裡面就有L、N 12/09 15:21
e992329: 黑色那條就留在裡面,以後有需要用就還有線 12/09 15:22
minksable: 謝謝!!很有幫助的教學!再請教一下,我拆有些開關盒 12/09 15:48
minksable: 中,中性線只有經過,沒有留開口包絕緣膠帶,好像是師 12/09 15:48
minksable: 傅有幫拉線預留一下的感覺(?),這種情況下,我可以直接 12/09 15:48
minksable: 剪斷線,用上面那種一進二出的,多分接出一條中性線來 12/09 15:48
minksable: 使用即可嗎? 12/09 15:48
e992329: 絕大部分狀況是可以的,只有一種狀況例外,假設那條白線 12/09 15:58
e992329: 是經過漏電斷路器,又跟你電燈是不同迴路,那開燈的時候 12/09 15:58
e992329: 就會導致漏電斷路器誤判從而跳電,但這個機率很低,通常 12/09 15:58
e992329: 拉在同一個管線裡面的不會這樣拉 12/09 15:58