→ pentw: 那個不是,如果要安全可以全部換有漏電保護的斷路器 12/15 20:05
→ pentw: 你的建築看來只有三線沒有接地,真的要接地撇開法規請另外 12/15 20:22
→ pentw: 裝銅排接地用然後中性線跨接過去線徑至少5.5mm^2但這樣不代 12/15 20:22
→ pentw: 表漏電不會被電到至少比沒有好 12/15 20:22
推 e992329: 看起來是沒做接地 12/15 20:30
推 jerry1019: 線管管徑不足。我乾脆都改漏電開關 12/16 10:02
推 chad11009: 無入戶地線,可採用設備系統共同接地(接地排與中性排 12/16 19:27
→ chad11009: 用電線串接),如此可在電器外殼漏電時,導通大電流迫 12/16 19:27
→ chad11009: 使原breaker跳脫,達到漏電保護效果! 12/16 19:27
→ moyu75: 感謝各位,想再請問如果請水電師傅來換線,是否就可以將 12/16 23:39
→ moyu75: 所有無熔絲開關,換成ECLB,避免中性線共用或是其他誤跳 12/16 23:39
→ moyu75: 脫的可能性 12/16 23:39
推 pckiller: 那條是獨立接地線沒錯,只是進屋之後沒使用,可以請水電 12/17 12:19
→ pckiller: 師傅,改成你要的。這個應該是國宅配置 12/17 12:19
推 pckiller: 4線進屋 12/17 12:27
→ moyu75: 感謝回覆,確實是28年左右的國宅。這獨立接地線也是拉到電 12/17 23:46
→ moyu75: 錶中性點接地嗎?還是有埋銅棒?有辦法分辨嗎? 12/17 23:46
推 ERT312: 可以用三用電錶量量看紅色圈起來那條跟中性線有沒有導通 12/18 00:16
→ ERT312: 沒導通就是獨立接地 源頭應該會有接地棒 除非當初偷工 12/18 00:17
→ moyu75: 請問有導通是指電壓為零或是絕緣為零嗎? 12/18 00:35
推 ERT312: 量電阻值看是不是接近0 12/18 01:07
→ pentw: 小弟孤陋寡聞有接地不是跟原本三線一起進的 12/18 09:08
→ moyu75: 感恩樓上各位好人,祝各位平安順心 12/18 22:55