看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
房間的燈突然暗掉,量測此燈開關只有15V,其他房間跟插座都是正常的110V。想請問這個 可能是什麼問題? 開關有測短路,開關正常(開燈的狀態,有正常通路)。 https://i.imgur.com/cFAEOsV.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 121.254.93.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1672320477.A.CD9.html
dawson0130: 為什麼不先換燈泡 先懷疑開關? 12/29 21:33
dux: 燈座很上面,檢測難度較高,哈哈 12/29 21:54
googleeeeeee: 開關打開,用逼逼檔看會不會叫,會叫正常,不會叫開 12/29 22:27
googleeeeeee: 關壞掉 12/29 22:27
dux: 發現是雙切開關另一邊被東西壓到一半的位置,現在好了,真是 12/29 22:38
dux: 烏龍 12/29 22:38
markhbad54: 你量的是開關,理論上導通時電位差要是零, 12/30 00:16
markhbad54: 這是雙切開關,切換看看吧 12/30 00:16
e992329: 你量那幾條沒有意義啊XDDDD 12/30 00:56
saram: 電器壞掉電阻不是"無限大". 12/30 03:42
saram: 所以還有"微漏電".你量到的電壓正常. 12/30 03:42
novarossi: 這是雙切吧,應該有另一個開關 12/30 08:27
higger: 為什麼開關總是用切的... 12/30 10:03
markhbad54: 早期的閘刀開關用切的很合理 12/30 14:13
vwpassat: 說『雙切』會有人誤會成是『兩個開關』的意思。 12/30 15:41
ERT312: 比較正式的說法是"3路開關",其插線孔有標示0、1、3 12/30 17:18
ERT312: 因使用兩個3路開關可以達成兩個開關控制同一盞燈 12/30 17:20
ERT312: 所以3路開關常有人稱為雙切開關 12/30 17:20
ERT312: 但是若要用n個開關控制相同的燈具(例如長廊通道),n>2 12/30 17:23
ERT312: 那必須使用兩個"3路開關"加上 n-2 個"4路開關" 12/30 17:24
ERT312: 所以3切、4切、5切開關同樣要用上3路開關(俗稱雙切開關) 12/30 17:26
ERT312: 所以說"三切開關或四切開關必須使用雙切開關" 12/30 17:26
ERT312: 聽起來是不是怪怪的 12/30 17:27
kousa: 三樓亂教,這樣測電錶會爆掉 12/30 23:29
kakashi45232: 有電的話 用電壓檔 導通的話電位差是0 壓降大代表 01/03 19:34
kakashi45232: 開關沒有很好;3樓的方式要關電源 不然插進去會被電 01/03 19:34
kakashi45232: 到 表也可能壞掉 01/03 19:34