推 jasongod: 找水電來檢修,可能是壓力開關壞了 01/02 20:27
→ GLUESTICK: 壞過壓力桶也會這樣 沒型號給樓下通靈 01/02 21:02
→ atien666: 抱歉忘了附,型號是木川KQ200 01/02 21:26
推 novarossi: 出水端加一個凡爾,直接關起來看還會不會間歇性運轉 01/02 22:24
→ novarossi: 如果還會就是馬達問題,應該是流控髒了 01/02 22:24
→ novarossi: 不會的話就去查漏水 01/02 22:25
推 googleeeeeee: 一樓裝加壓馬達,不就等於只要水塔的浮球失壓,就 01/02 22:35
→ googleeeeeee: 馬上補水嗎 01/02 22:35
→ novarossi: 樓上,因為以前蓋透天有些是設計一樓管路同時對一樓及 01/03 07:06
→ novarossi: 水塔供水 01/03 07:06
→ novarossi: 我也想不透為啥......可能是以前自來水壓比較大 01/03 07:08
→ atien666: 老房子了沒錯,我也想不懂怎麼規劃的XD,應該就像樓上說 01/03 12:05
→ atien666: 的。然後一開始也有想過是不是水塔浮球壞掉才導致這樣, 01/03 12:05
→ atien666: 爬上去水塔發現跟google到的都不太一樣,沒有液面控制器 01/03 12:05
→ atien666: ,只看浮球來給水,浮球正常 01/03 12:05
推 novarossi: 也有可能是補水時液面有波浪,造成浮球上上下下,管內 01/03 12:34
→ novarossi: 壓力變化就走走停停 01/03 12:34
→ novarossi: 有品牌有出這種控制方式的浮球,可以試看看 01/03 12:35
→ novarossi: 不過還是如同我前面說的,馬達出水要加個反爾,先判斷 01/03 12:36
→ novarossi: 是馬達本身還是以外的問題,才能做後面的事 01/03 12:36
推 googleeeeeee: 還有如果頂樓水塔沒在有一個加壓馬達,那高樓層水 01/03 12:44
→ googleeeeeee: 不就超小 01/03 12:44
推 novarossi: 頂樓往下的加壓馬達裝不裝就看人了,我也看過嫌耗電不 01/03 13:01
→ novarossi: 想裝的,寧願水很小... 01/03 13:01
→ atien666: 謝謝,再來檢查馬達看看。PS.水塔是有加裝馬達往下打 01/03 14:17
推 googleeeeeee: 把下面那個改揚升馬達+手動開關 01/03 16:11
→ novarossi: 不行呀XD在一樓沒辦法得知水塔水位,沒開時一樓水壓也 01/03 19:10
→ novarossi: 會很小 01/03 19:10
→ as51013: 八成是樓上novr大大的說法,用加壓馬達補水到最後一點的 01/03 20:44
→ as51013: 時候就容易這樣,裝個雷達就解決了 01/03 20:44
→ novarossi: 沒辦法裝雷達控制,因為這種房子的水塔供水沒給一樓 01/04 09:19
→ as51013: 一樓通常水壓都夠的吧 01/04 10:47
→ atien666: 其實一樓廚房的供水就是吃水塔,然後浴室裡也留了一個吃 01/05 00:10
→ atien666: 水塔的出水頭,真的想不通怎麼設計的XD 01/05 00:10
→ atien666: 更新一下,最近才有空來處理,換了整組浮球後馬達就不會 03/04 16:25
→ atien666: 一陣一陣轉了 03/04 16:25
→ atien666: 浮球看似正常,但問題真的就在它 03/04 16:26