看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 新大樓入住到現在兩年,水壓一直都很小, 我住在4樓,樓高22樓, 有詢問過其他樓層住戶,但都說沒有這個問題 不確定是否為減壓閥的問題,以下附上照片, 懇請各位幫忙看一下。 另外誠徵台南善化的師傅來幫忙檢查,謝謝! 3.問題存在時間: 兩年 4.照片連結: https://i.imgur.com/Lvv8Q4T.jpg https://i.imgur.com/74Ty1K6.jpg https://i.imgur.com/LO14TgZ.jpg https://i.imgur.com/J7hLvqr.jpg 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.222.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1673003430.A.571.html ※ 編輯: SadlyHY (220.143.222.155 臺灣), 01/06/2023 19:13:08 ※ 編輯: SadlyHY (220.143.222.155 臺灣), 01/06/2023 19:14:54
besteam0: 先查水龍頭濾網 01/06 20:25
SadlyHY: 濾網都有檢查過,陽台的水龍頭水也不大 01/06 20:38
ERT312: 第三張照片是哪裡的壓力錶 水壓也太小了 01/06 21:31
SadlyHY: 第三張是開水後的出水壓力表,就是第一張圖左側的表,如 01/07 00:53
SadlyHY: 果我沒理解錯的話 01/07 00:53
ERT312: 沒用水時壓力正常(其實偏高,減壓閥沒幫減多少壓力) 01/07 09:21
ERT312: 有用水時壓力遽減 這樣應該是有堵塞 最有可能堵塞的地方 01/07 09:22
ERT312: 就是減壓閥 不過那個Y型過濾器也可順便打開清一下 01/07 09:22
SadlyHY: 請問該怎麼確認減壓閥有沒有阻塞呢?另外請教一下,Y型 01/07 10:26
SadlyHY: 過濾器怎麼開?謝謝 01/07 10:26
ERT312: 可以暫時把上面這個開關打開,看看用水時水壓是否正常 01/07 12:50
ERT312: https://imgur.com/uvVEIxo 01/07 12:50
ERT312: 18樓水壓大約7公斤,還在水管可接受範圍 01/07 12:52
ERT312: 若打開確定用水時水壓正常,那問題就在減壓閥或過濾器 01/07 12:53
ERT312: https://imgur.com/IcobpKn 01/07 12:54
ERT312: 圖片圈起來的地方可用板手逆時針打開,檢查濾網是否堵塞 01/07 12:55
ERT312: 減壓閥的拆解稍微複雜 可參考 #1UQ8qkq4 (FixMyHouse)之圖 01/07 12:57
ERT312: 對了 打開上面bypass開關時,也要確認家裡有接水的電器 01/07 12:59
ERT312: 是否能承受7kg/cm^2的壓力,除了管路也要確認電器 01/07 13:00
ERT312: 洗衣機、洗碗機、電熱水器之類的,我記得有些電熱水器不能 01/07 13:01
ERT312: 超過 5kgw/cm^2 01/07 13:01
ERT312: 保險一點可以暫時切斷所有用水電器的用水開關 01/07 13:02
keygo: 如果檢查都沒問題。那就可能會是水管裡有空氣了 看起來是 01/07 13:07
keygo: 從入住新大樓開始這個問題就一直存在了 01/07 13:07
SadlyHY: 因為減壓閥是整層樓一起用,我在找時間試試看,謝謝E大 01/07 23:30
as51013: 減壓閥供整層-其他戶沒問題=你家的問題 01/08 01:18
KuKuoo: 其他人沒有反應嗎?如果只有你家那就是你家管路問題不用 01/09 01:22
KuKuoo: 動減壓閥了 01/09 01:22
wisdom: 調壓要在水流狀態下調,所以調整減壓閥時要開著水調。至於 01/09 09:27
wisdom: 關水後水壓會上升到跟入水端一樣壓力,這是減壓閥有問題。 01/09 09:27
wisdom: 直接更換吧 01/09 09:28
SadlyHY: 回a大跟k大,有跟幾位同樓層住戶詢問,確認不是只有我這 01/10 18:57
SadlyHY: 戶有水壓弱的感覺 01/10 18:57
as51013: 那應該就減壓閥了! 01/10 21:51