作者ouga (Lin)
看板FixMyHouse
標題[水系] 開冷水時,熱水器的加壓馬達會運轉
時間Thu Feb 16 22:25:14 2023
各位師傅好
小弟有個疑問
最近在熱水器前面裝了有個加壓馬達
但是在開冷水後關掉那一瞬間
加壓馬達會突然運轉一下,然後就停了
另外熱水器並不會運轉
查了資料說是因為用冷水會因為水壓關係
把水吸走,關水後又補回去
導致加壓馬達偵測流水導致運作
後來小弟在加壓馬達前裝了逆止閥
狀況是有稍微改善一些些
本來是每次都會運轉
現在是大概一半機率會運轉
想請問該如何解決這狀況呢
謝謝各位
另外小弟剛剛測試在牆壁出水口那裡
又在額外裝了一個逆止閥
結果還是一樣XD
請問是因為冷水水壓太強的關係嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.21.106 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1676557516.A.544.html
※ 編輯: ouga (219.68.21.106 臺灣), 02/16/2023 22:27:59
推 novarossi: 加壓馬達提供的壓力方向,跟逆止閥開的方向是同一邊, 02/17 07:58
→ novarossi: 所以裝逆止閥是沒用的 02/17 07:58
→ novarossi: 機率變一半是因為逆止閥降低了流量 02/17 07:58
→ novarossi: 看那台熱水加壓馬達的流量感測有沒有辦法調整 02/17 08:03
→ novarossi: 或是把熱水器進水的凡爾調小,看能不能找到一個洗澡水 02/17 08:14
→ novarossi: 量不會太小、而且不會讓熱水加壓馬達自己啟動的甜蜜點 02/17 08:14
→ ouga: 好的我再試試看,開水冷水不會啟動,關冷水瞬間會啟動一下 02/17 12:34
→ ouga: 以為是水被壓力抽拉導致所以才裝逆止閥 02/17 12:34