看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
想請問一下 因為最近開關接觸不良 原先一個開關是控制陽台的燈 一個開關是控制客廳的燈 所以去買了一個國際兩開的開關回來 原先是這樣 兩個國際的單切夜光開關 https://i.imgur.com/pGYx11Q.jpg 現在要改成這個 https://i.imgur.com/g0SXIgZ.jpg 想請教的是 原先的開關 上面應該是火線對吧? 那請問他另一條是? 我現在應該怎麼接? https://i.imgur.com/83hqPHU.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.26.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1676893825.A.C7F.html
as51013: 另一條也是火線,只是一般要接一起,被用比較簡便的方式 02/20 20:17
as51013: 插接,下方色線插3號 02/20 20:17
cheng1208: 謝謝!剛剛上面照著插~下面兩邊各插3,已成功更換 02/20 20:42
cheng1208: 感謝您的幫忙~ 02/20 20:42
gtr8310: https://i.imgur.com/vgg7zSF.jpg 02/20 20:56
s880st: 請問燈的線如果插在1號會怎樣嗎?還是只能插在3號呢? 02/21 08:24
novarossi: 會變成上關下開 02/21 12:36