作者kyoxp (至高點)
看板FixMyHouse
標題[衛浴] 儲熱式電熱水器
時間Wed Feb 22 15:45:55 2023
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
目前我使用的是儲熱式電熱水器,30加侖,4Kw(電流18)的電熱棒
電線是5.5平方,斷路器是30A
覺得加熱速度太慢
想要改裝成6kw(電流27)的電熱棒,想問5.5是否夠用?
http://www.wire.com.tw/ampere.htm
這裡查到pvc管內,三條導線,5.5的耐電流是25
但是下方註明接地線不算第三條
我的管內是走3條5.5,但是其中一條是當接地使用
可以說我只有兩條導線,耐電流是大於25的?
如果是的話
我可以不重拉電線,直接換成6kw的電熱棒嗎?
又假如要重接,是否可以用舊的5.5線當引線,去拉8.0的線呢?
接兩條8.0做電源,一條2.0做接地這樣
3.問題存在時間:
請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列)
4.照片連結:
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.33.60 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1677051958.A.2D7.html
※ 編輯: kyoxp (1.165.33.60 臺灣), 02/22/2023 15:52:42
推 e992329: 夠的放心使用 02/22 15:54
推 visionary667: 舊法規之前是5.5....還是勘用 02/22 23:15
→ wisdom: 5.5夠用 02/23 10:53
推 kagayama: 5.5夠,我是6kw的瞬熱混儲熱款已經用快五年了,如過要 02/23 12:44
→ kagayama: 上類似8kw的瞬熱就要用8mm 02/23 12:44
→ saram: 電線能承受否還要看散熱條件. 02/26 02:55
→ saram: 最好有一個通風良好且低溫的環境. 02/26 02:56
→ saram: 若沒辦法只好加大線徑. 02/26 02:57