看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 剛把家裡舊110V換成三孔星光插座 拆開發現長這樣 看不太懂哪個是火線哪個是中線 而且我懷疑他原本有裝反 W在上面? https://i.imgur.com/GrhOrzY.jpg
詢問有DIY裝修經驗的朋友後 說應該是要這樣接 但他也不太確定就是了 因為原先的版本不是這樣接 https://i.imgur.com/DyJoriS.jpg
然後我拆開同房間其他水電師傅裝修的插座版本長這樣 https://i.imgur.com/MwHCf0f.jpg
黑色是火線 黃色是中線 然後沒有接地線 那上面圖3的接法好像比較符合朋友說的接法 黑色+紅色=火線 (但不懂為何是一黑一紅?) 兩條黃色=中線 (但不懂為何是兩條) 然後沒有接地線 是這樣嗎? 還想問幾個問題 1.其他插座我換發現都只有一線接一孔 為什麼這個孔要插兩條黃色在中線孔呢? 會不會危險? 2.剛有另外換了同房間其他三個插座 只要插電器可以通電+不會爆炸 然後驗電筆檢查短孔顯示12V 應該就沒安全疑慮了吧? 第一次做DIY做水電 問了很多笨問題請見諒 先感謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.16.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1678636854.A.280.html ※ 編輯: SenZenYi (1.161.16.116 臺灣), 03/13/2023 00:02:38
pentw: 會兩條一組是因為線還會走到別的地方,照接就可以了 03/13 00:24
markhbad54: 第二圖沒錯 03/13 01:59
falc0972: 第一張圖就是並聯給其他插座,線確實接反,W是接中性線 03/13 05:49
falc0972: 但不排除紅色是中性線,黃色是火線,因為有些老塞不鳥色 03/13 05:50
falc0972: 但可能性比較低啦,你也可以用驗電筆量看看 03/13 05:51
falc0972: 插座比較短的孔是火線,比較長的孔是中性線 03/13 05:51
falc0972: 所以你驗電筆插在短孔如果沒亮就是接反了 03/13 05:52
falc0972: https://i.imgur.com/iuLxMD7.jpg 03/13 06:31
falc0972: https://i.imgur.com/RTHqLKB.jpg 03/13 06:31
falc0972: 問題1就是那是單插座,然後只有一組線有電,所以中間要 03/13 06:38
falc0972: 接線(俗稱跳線)去第二個插座這樣第二個插座才有電 03/13 06:39
falc0972: 然後星光那個雙插座,兩插座是相通的,所以只要插一組線 03/13 06:40
falc0972: 就兩個插座都有電,盡量簡化了,希望您聽得懂@@" 03/13 06:40
novarossi: 我想問一下為什麼會「懷疑他原本有裝反 W在上面」,你 03/13 06:46
novarossi: 明明有驗電筆可以馬上知道答案 03/13 06:46
novarossi: 我沒有要質疑或嘲諷,這個想清楚的話對你以後diy的施工 03/13 06:47
novarossi: 速度以及正確性很有幫助 03/13 06:47
falc0972: 忘記說之所以要接3、4線是因為3、4線會並聯別的插座 03/13 06:51
falc0972: 對了,還有 03/13 07:04
falc0972: https://i.imgur.com/UdHjs3O.jpg 03/13 07:04
falc0972: https://i.imgur.com/Emfaij4.jpg 03/13 07:04
falc0972: 靠妖~忘記回為什麼黑色也是火線,中性線是黃色? 03/13 07:14
falc0972: 通常就是師傅手邊沒紅色跟白色啦,所以手邊有啥用啥 03/13 07:15
falc0972: 顏色是人定義的,但線都是銅線,所以看線色不準就是這樣 03/13 07:16
falc0972: 但黑色也是火線的顏色就是 03/13 07:18
j6m3: 推樓上熱心 03/13 22:59
markhbad54: 通常我的火線優先順序是紅黑藍黃棕, 03/13 23:36
markhbad54: 黃色更常用於控制電路, 03/13 23:36
markhbad54: 藍色喜歡用在電燈, 03/13 23:36
markhbad54: 白線、灰線當作中性線, 03/13 23:36
markhbad54: 綠色=地線。 03/13 23:36
markhbad54: 但進別人的場還是用電表量過才準 03/13 23:36
nextbit: 看你的工具好像沒撥線鉗,建議還是使用撥線鉗比較好,居家 03/14 00:22
nextbit: 買簡易剝線鉗的應該就夠用了 03/14 00:22
WINWIND1029: 但您無法確認當時水電是否有按常態施工 03/19 14:49