看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : e.其他 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近新居落成,瓦斯天然氣要掛表,有的說要掛5燈,有的說7燈。 瓦斯幾燈如何計算,上網查不到一個比較正確或完整的說明,因此上來請教版友 會用到天然氣的家具如下 *林內16L強制排氣熱水器RUA-C1600WF,32.1kw *惠而浦8620乾衣機,0.63KW-1KW *林內雙口瓦斯爐型號MB-D2600G,10.6KW 3.問題存在時間: 最近新居落成 4.照片連結:5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.17.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1678777636.A.DBD.html
tripleh1688: 五燈以下基本費比較便宜 03/14 15:40
deltaz: 都換算成kcal比較簡單,你最高極限值需要43kw,1kw=860 k 03/14 15:45
deltaz: cal,天然氣1L大概9500kcal,所以你大概需要3.89m3/hr的 03/14 15:45
deltaz: 天然氣,5燈應該綽綽有餘 03/14 15:45
banana321: #1U2S2cFl (FixMyHouse) 可以參考這篇 03/15 15:27
banana321: 如果沒全部同時使用,不要用那麼多燈 03/15 15:28
banana321: 4燈和5燈 月租費就有差異了 03/15 15:35
vipgk2002: 乾衣機瓦數這麼低喔 03/18 13:51