看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型: (e.其他) 2.問題描述: 漏電保護插座是否有效 該如何測試? 3.問題存在時間: 我嘗試使用鐵製叉子製造短路 插座附近有產生火花造成局部燒焦 但是漏電插座卻沒有跳脫 是否有其他方式可以測試呢? 4.照片連結: https://i.imgur.com/PPpPo6s.jpg
https://i.imgur.com/XaldOsU.jpg
5.其他 : 當時會想使用這種插座 是為了預防水族用圓桶過濾器的漏電 雙孔的漏電機制與三孔是否相同? 我很懷疑雙孔的沒有接地線 是否真的能夠預防漏電....... https://i.imgur.com/oibExJv.jpg
https://i.imgur.com/71HY2xs.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.131.202 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1679039524.A.1B1.html
novarossi: 防漏電跟接地是兩碼子事 03/17 16:01
novarossi: 上面有按鈕按測試鈕測試就好... 03/17 16:05
wally12350: 那顆按下去有作動, 我擔心水潑到延長線插座不會跳脫 03/17 16:12
novarossi: 你短路時電箱的nfb沒跳,建議你不要再亂搞了 03/17 17:12
markhbad54: 傳統接觸式驗電筆 03/17 18:45
Aixtron: 那是您短路時,電弧效應,都焦了還試 03/17 22:04
Aixtron: 這士林電機的,大牌子有產品保險有檢驗合格 03/17 22:07
milesforppt: 那顆是測漏電,你做法是短路當然不會跳 03/18 00:32
chapters: 水潑到延長插座的確是不會跳脫,整個浸水也不會 03/18 08:19
frank0938: 把漏電插座插在延長線上,用它的火線,跟延長線上的其 03/18 22:32
frank0938: 他插座的零線,取電來用 03/18 22:32
jyihern: 漏電保護的原理是偵測流出的電流跟流回來的電流有沒相同, 03/19 01:54
jyihern: 如果不相同才會跳脫保護.所以你要測試的話,只要從火線出 03/19 01:55
jyihern: 來的電流引到其他迴路就會啟動保護了.比較安全的方法是拿 03/19 01:56
jyihern: 一個5.6K的電阻(電流=19.64mA>15mA保護門檻)一端插入插座 03/19 02:02
jyihern: 另一端接地,把電流引到地迴路不流回保護器內的比流器,他 03/19 02:03
jyihern: 偵測到流回來的電流變少,就會啟動跳脫保護了.(請注意絕緣 03/19 02:04
jyihern: 保護不要觸電,電阻功率也不能太小, 要撐過保護啟動的時間 03/19 02:22
novarossi: 我好奇問過問題,既然都有測試鈕了為什麼還要自己想辦 03/19 13:10
novarossi: 法測試? 03/19 13:10
novarossi: 會有按測試鈕會跳、但真的漏電不會跳的情形嗎?? 03/19 13:11
ERT312: 按測試按鈕會跳 代表保護插座功能正常但不保證電器漏電時 03/19 16:11
ERT312: 保護插座會跳 因為電器可能沒有正確接地 03/19 16:12
pohy960: 你這樣是短路不是漏電 03/19 18:59