※ 引述《wally12350 (哇力鉉)》之銘言: : 1.問題類型: : (e.其他) : 2.問題描述: : 漏電保護插座是否有效 : 該如何測試? 按測試鈕測試即可 : 3.問題存在時間: : 我嘗試使用鐵製叉子製造短路 : 插座附近有產生火花造成局部燒焦 : 但是漏電插座卻沒有跳脫 : 是否有其他方式可以測試呢? 短路操作有害無益啊 短路不見得會有漏電電流 所以沒有跳脫是正常的 而且即使電弧發生位置不在漏電保護插座處 突波也會衝擊漏電保護插座 對漏電保護插座也是有傷害的 : 4.照片連結: : https://i.imgur.com/PPpPo6s.jpg
: https://i.imgur.com/XaldOsU.jpg
: 5.其他 : : 當時會想使用這種插座 : 是為了預防水族用圓桶過濾器的漏電 圓桶過濾器必須正確接地 : 雙孔的漏電機制與三孔是否相同? 偵測漏電機制都相同 但接線稍有不同 : 我很懷疑雙孔的沒有接地線 雙孔當然沒有接地線 接地線必須自己接 不管三孔還是兩孔都必須接地 注意事項也有寫↓ https://i.imgur.com/xYeujFA.jpeg
: 是否真的能夠預防漏電....... : https://i.imgur.com/oibExJv.jpg
: https://i.imgur.com/71HY2xs.jpg
沒正確接地 漏電時保護插座可能不會跳開 以下解說該選雙孔還是三孔保護插座 以及使用這兩種插座時你的電器該如何正確接地 一.該選雙孔還是三孔保護插座 端看你的牆壁內管路有沒有拉接地線 (注意:是看牆內有沒有拉接地線 不是看壁插是雙孔還是三孔 有些三孔壁插並沒有拉接地線 也極少數是有拉但卻裝雙孔的壁插 不過這很好修正只要換成三孔壁插即可) 有拉接地線就選三孔保護插 若要選雙孔的也可以 但在電器設備接地時會自找麻煩 (下面會說明電器如何接地) 沒拉就只能選雙孔的了 選三孔的電器漏電時不會跳脫 二.電器設備該如何接地及其運作原理 a.牆內有拉接地線且裝設三孔壁插與三孔保護插座 若電器插頭是三腳的 就直接插上去即可 若電器是兩腳插頭 那必須買一個這種轉換插頭 https://i.imgur.com/2ZWoG25.jpeg
然後把電器的接地線上的端子鎖在螺絲上 然後轉換插頭插上三孔保護插 b.牆內有拉接地線但裝雙孔壁插 此時換成三孔壁插後如a. c.牆內沒拉接地線且裝設雙孔壁插 此時必須購買雙孔保護插 若電器插頭是三腳的必須買這種轉換插頭 https://i.imgur.com/RfwlHdk.png
然後重點來了 接地方法是把轉換插頭的螺絲 https://i.imgur.com/0FZQqKj.png
自行連接到牆內的中性線 此時牆內的中性線經由雙孔保護插的關係 被賦予了另一種身分---接地線! 這就像三線入屋的中性線同時也具備接地線的功能 想像一下 TN-C-S system 的 C 同時擔任中性線與接地線的功能 值得注意的是只有雙孔保護插可以賦予牆內中性線這樣的功能 若用三孔保護插這樣接 漏電時還是不會跳 因為三孔保護插無法賦予牆內中性線擔任接地線的功能 漏電電流仍然經由中性線返回 所以裝設三孔保護插 牆內必須要有拉接地線 d.牆內沒拉接地線且裝設三孔壁插 此時接地孔是懸浮的無功用 因此不能裝設三孔保護插 仍然必須使用雙孔保護插 接地方法同c. 總結一下 若牆內有拉接地線 那可以選擇漏電與過載雙重保護的斷路器裝在電箱處 也可以選擇三孔保護插裝在壁插處 若牆內只有拉兩條線 沒有接地線 那在電箱處裝漏電斷路器無法正常運作 只能在壁插處裝雙孔保護插 另外若有裝漏電保護裝置 但電器沒有正確接地 那漏電時將不會正常運作跳脫 人仍處於遭受電擊的風險 但身亡的風險可大為降低 因流經人體的電流大於7mA時 (視不同的漏電保護裝置而稍有不同) 斷路器仍會迅速跳脫 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.116.87 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1679075715.A.C18.html
Aixtron: 這搞工,還不如把NFB換成漏電型 03/18 06:33
markhbad54: 即使是把nfb換成漏電型, 03/18 15:59
markhbad54: 原原po還是在求測試鈕以外的測試法呀 03/18 16:00
pentw: 不是有專門賣漏電測試的儀器嗎?也不貴去買來測也安全 03/18 16:17
kagayama: 推個 03/18 23:17
kyoxp: 結論是如果插座沒留接地,就買一般型嗎? 03/19 08:41
ERT312: 牆壁內沒有拉接地線就買一般型的 因為即使壁插換三孔的 03/19 16:08
ERT312: 用接地型的保護插座 漏電時也不會跳脫 要等到有人遭受電擊 03/19 16:09
ERT312: 且流經人體電流大於7.5mA才會跳 03/19 16:09