作者as51013 (Final永恆)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 發電機進屋做備用電源相關問題
時間Fri Mar 31 17:47:11 2023
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) :
d.技術支援
2.問題描述(請詳述問題在哪):
a.
https://i.imgur.com/jxhgDlF.jpg
請問這個牌子有人了解嗎,因為預算問題找到這台,但
網路找不太到評論
b.
https://i.imgur.com/lEkkaUb.jpg
有詢問過此電商表示為四孔插座,但若同時使用110V及2
20V會有線圈過熱問題,不過理論上瓦數不超過應該不會有問題吧?不曉得有沒有相關經驗
的人能幫忙解答一下
3.問題存在時間:
現在
4.其他 :
經驗分享,起初客戶的發電機是三孔220V,電錶量的出兩組110V就拉線進屋,後來電器燒掉
,查了一陣子才發現3孔插座不能這樣分,要找有四孔插座的發電機
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.129.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1680256033.A.838.html
※ 編輯: as51013 (114.46.129.202 臺灣), 03/31/2023 17:47:57
推 novarossi: 直接問廠商比較快03/31 20:01
有問了,還沒回
推 gooods: 看起來您買到別的國家電力規格的發電機,承如你去MObile03/31 20:19
→ gooods: 1看網友的說明,你要去買提供台灣電力規格使用的三相四線03/31 20:19
→ gooods: 220V 03/31 20:19
客戶現在的是honda的發電機,但是220V只有三孔的不能分110V,所以要找四孔的機子
→ GLUESTICK: 曾買過型鋼力的東西 實在不推 便宜貨貼牌的便宜貨03/31 20:43
請問能稍微描述一下情形嗎?網路都查不到評論,價格再上去實在捏不下去
本來還有看到蝦皮另一台更便宜的,但是那家店網路負評太多就不考慮了
※ 編輯: as51013 (114.46.129.202 臺灣), 03/31/2023 22:32:33
→ GLUESTICK: 像淘寶貨貼牌的 東西不耐用 03/31 23:05
推 jiankein: 請買大廠牌 04/01 06:16