推 howardcd: 装牆上當然沒有逆止門 04/06 22:57
→ neutralID: 那請問牆上的排風扇有什麼辦法可以阻止異味嗎?(是說 04/06 23:04
→ neutralID: 壞掉的那台雜牌老風扇反而沒味道欸,哭 04/06 23:04
※ 編輯: neutralID (1.200.66.60 臺灣), 04/06/2023 23:17:10
→ GLUESTICK: 風機本身的逆止伐很爛 介意的話另外買一個有彈簧的逆止 04/06 23:36
→ GLUESTICK: 伐接上去 04/06 23:36
→ GLUESTICK: 不然就不要關機 反正這東西不耗電 04/06 23:37
推 jasongod: 改裝壁排用排風扇呀,中一跟阿拉斯加都有出,搜尋壁式 04/06 23:46
→ jasongod: 排風扇就有了,我幫好幾個客人裝過 04/06 23:46
→ markhbad54: 簡易逆止風門都是靠地心引力,所以方向很重要 04/07 01:12
→ saram: 是否裝了一個鋁風管通到出風洞? 04/07 06:48
→ saram: 這牌子不錯. 04/07 06:48
→ saram: 還有公共氣管道是直通屋頂露臺的通風柱(半人高)? 04/07 06:50
→ saram: 有賭塞或頂樓被鐵皮屋罩滿? 04/07 06:51
→ saram: 這任何環節都很重要. 04/07 06:51
→ saram: 只是換個吸風機恐怕不能保證效果. 04/07 06:52
推 ice1015: 借問一下,有大大用過正豐的排風扇,真的安靜嗎? 04/07 21:05
推 ice1015: 不過那好像是用拉繩控制... 04/07 21:07
→ saram: 排風扇要"直接"對室外大空間.而抽風機是把氣流灌進通風管 04/09 01:50
→ saram: 的,不一樣.而且浴室抽風機有逆止閥門防止"倒灌". 04/09 01:51
→ saram: 有時你家大樓管道間在頂樓的出口被強風影響,穢氣也排不出. 04/09 01:53
→ saram: 一時之間,一家炒菜大家都聞到了. 04/09 01:53
→ saram: 關於噪音,恐怕無法避免.尤其軸承壞的那些抽風扇. 04/09 01:54
→ saram: 半夜抽風,吵死人. 04/09 01:55
→ saram: 我就換過馬達,換過後果然好睡了. 04/09 01:56
推 pikachu2005: 這個我都不關,選DC扇省電,多拉一條線獨立控制,24小時 04/11 11:37
→ pikachu2005: 運作 04/11 11:37
→ neutralID: 謝謝各位分享, 這幾天先試了在家時讓風扇維持開啟但還 04/11 21:21
→ neutralID: 是有異味, 已請師傅再回來看, 希望能解決, 後續有進展 04/11 21:22
→ neutralID: 再回來跟大家報告 04/11 21:22
※ 編輯: neutralID (27.52.40.133 臺灣), 04/11/2023 21:26:03