推 howardcd: 更換軟管,確實接入排水管中 04/09 17:58
→ besteam0: 是的浴缸下 幾乎都沒作防水 04/09 19:14
推 sky548971: 你說了最小成本 就是頭痛醫頭 腳痛醫腳 04/09 20:23
推 gggping: 你這照片怪怪的,橘色管一般是糞管。而且照片看起來是四 04/09 20:31
→ gggping: 吋管,排水是兩英吋管,樓上樓下對不起來阿 04/09 20:31
→ markhbad54: 推一樓,橘管不一定要更換 04/09 20:41
推 gggping: 你的排水軟管已經有插入排水管這應該是水漏到浴缸底部, 04/09 20:52
→ gggping: 從沒防水層的地方漏到樓下去,如果沒有拆浴缸重作防水 04/09 20:53
→ gggping: 是沒有用的。 04/09 20:53
推 jasongod: 這要拆浴缸重作防水了, 如果只是管子沒接好造成的,樓 04/09 21:01
→ jasongod: 下不會出現像你圖上的濕區 04/09 21:01
→ ms0344303: 水是如何漏到浴缸底部啊 浴缸有破洞還是浴缸排水處接 04/09 22:13
→ ms0344303: 軟管有縫@@ 04/09 22:13
→ ms0344303: 浴缸下地板沒磁磚沒放水也是正常的嗎 04/09 22:15
→ ms0344303: 沒防水 04/09 22:15
→ saram: 建商接的軟管破了?軟管施工輕易,但沒硬管耐用. 04/10 01:10
→ saram: 浴缸下是偷工減料放大絕. 04/10 01:10
→ saram: 誰看得到?當你發現漏水時就看到了. 04/10 01:11
→ saram: 很多老公寓都偷浴缸下的空間. 04/10 01:11
→ saram: 誰會沒事把浴缸掀起來檢查? 04/10 01:12
→ saram: 當然沒漏水的話,浴缸下也不需要做防水. 04/10 01:13
→ saram: 如果不換浴缸或改建,那就別造防水層了,把管子修好即可. 04/10 01:15
→ saram: 幹.排熱水的居然用軟管! 04/10 01:16
→ ms0344303: 感謝 這樣想也是 浴缸都是持續放熱水… 04/10 10:29
→ sdiaa: 很多浴缸沒有漏到樓下 但是浴缸外面的隔間牆面壁癌 04/10 11:31
推 novarossi: 落水頭墊片老化機率很高 04/10 18:57
→ novarossi: 而且落水頭大多塑膠製的久了也會裂不密合 04/10 18:58
→ kousa: 不拆重做,怎樣都沒有用。 04/10 19:47
→ novarossi: 是說這地方本來就是用軟管啊 04/11 09:14
→ novarossi: 有的浴缸外面緊鄰馬桶,不用軟管要怎麼做? 04/11 09:15
→ tripleh1688: 浴缸排水用軟管滿多吧?泡澡最多也40多度而已。 04/11 10:11
→ saram: 有一種超硬的半軟管,我用來排放廚房流理台落水的. 04/12 02:09
→ saram: 因為常常有熱水經過管子,一般洗衣機管子不耐用. 04/12 02:09
→ saram: 去五金行找找看,比較貴. 04/12 02:10
→ saram: 其彎曲度稍微小一些.用十年都不裂. 04/12 02:11