前幾個月發現牆壁壁癌,所以請建商派人來打牆壁抓漏,發現原來是當初狗洞要封的時候 固定鐵網的螺絲直接打進了熱水管裡= = 用的還是壓接管…怪不得一下就穿了 想請問一下有經驗的前輩,這類型的破洞該怎麼補比較好呢?我該怎麼要求師傅補的方式 ? 擔心補錯方法又漏,希望要補就找對方法,補好能一勞永逸。 非常感謝! https://i.imgur.com/ACmMCbr.jpg https://i.imgur.com/w7YNkoq.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.64.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1681087981.A.550.html
chang1206: 剪掉破的那段,重新壓接04/10 09:27
了解了,這樣水電師傅來修的時候跟他確定一下! 非常感謝!
sdiaa: 什麼管遇到電鑽都嘛是穿04/10 11:26
幫我用的師傅是說車牙的比較厚,至少鑽到的時候會比較有意識鑽到管了,而不會一直硬 鑽下去XD ※ 編輯: ninewords (39.10.64.208 臺灣), 04/10/2023 13:06:59
vaper: 原來你說壓接管是這個意思…有沒有鑽到管是手感與細心問題04/10 19:40
vaper: 跟管厚沒有關係…師傅都嘛很愛唬弄04/10 19:40
確實是這樣
kousa: 這個對水電師傅來說,是小事情不難04/10 19:48
就是怕遇到鳥鳥的,所以想先問問看才有個心理準備TT ※ 編輯: ninewords (39.10.3.120 臺灣), 04/11/2023 09:10:44
sdiaa: 壓接管算有點厚度 儲藏時還是一根根波紋管那類算卷的才叫薄 04/11 12:33
kousa: 沒事啦,找個評價好的就解決啦!(像我嘻嘻 04/11 16:40