1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d.技術支援)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 從淘寶買了寬壓的Led燈具,有三色(白、黃、白黃)可切換 裝上天花板後永遠都只有白燈沒辦法正常切換 但是另外接開關線插一般牆壁上的插頭就可以正常切換 想請問是不是需要另外加裝什麼零件材料(電阻?)呢? (天花板上的線比較粗) 3.問題存在時間: 2023/04/01至今 4.照片連結: https://imgur.com/up8ABVR 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.169.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1681194540.A.5DE.html
jetzake: 看看是不是開關接錯線了 有些燈具火線水線不能接錯04/11 14:31
higger: 天花板的燈原本能雙切?也就是有兩個開關能互切?04/11 19:15
xam: 可能開關接在水線上了!?04/11 20:59
補充: 天花板的燈只有一個開關(不能雙切),不過是用雙切開關當單切用 昨天拆了開關起來看 開關後面的線 0-0 是兩條紅色, 3 接綠色 但是天花板出來的線是綠色跟白色 開關下方有一個插座後面的線是紅色跟白色 不知道這樣有沒有辦法協助各位大神通靈 感謝大家! ※ 編輯: kenshin1988 (114.32.169.93 臺灣), 04/12/2023 09:09:54
as51013: 線沒問題,可以退貨了04/12 10:58
但直接接一條開關線插牆壁又能正常切換 淘寶也不給退 現在只能當單色用了 囧 ※ 編輯: kenshin1988 (114.32.169.93 臺灣), 04/12/2023 13:07:58
xam: 換一個天花板試試看呢? 其他地方可以的話還能轉賣04/12 16:59
剛才發現,如果開關只關一半不要關到底 然後再打開,就可以正常切換了! 有人知道這是為什麼嗎 囧 我再買單切的開關回來試試看 但如果真的是單切問題 我看網路上說星空開關都是雙切 那這樣不就沒辦法用星空開關了嗎? (目前的開關類似星空開關,但不是panasonic的)
higger: 線色合理~再試試把雙切改用單切來接~好像只剩這個變數...04/12 19:07
※ 編輯: kenshin1988 (180.217.18.218 臺灣), 04/12/2023 19:30:06