作者falc0972 ()
看板FixMyHouse
標題[電氣] 單芯線不能用壓接的疑問?
時間Sun Apr 23 23:07:50 2023
單芯線不要用R型端子壓接 因為會破壞線
要弄成勾鎖上NFB比較好
請問不要接壓是指鎖上NFB的情況而已嗎?
像這個影片是用套管壓接單芯線
https://www.youtube.com/watch?v=Vyz1KqFD3OM
隨便找個圖也有套管壓接單芯線
https://i.imgur.com/3s7NkHE.jpg
所以是2條以上的單芯線用套管壓接是OK的?
如果線太短無法纏繞結線又不想用快速連結器
例如:1條5.5絞線 TO 3條2.0單芯線
是不是可以用套管壓接?
先謝謝各位大大的解惑
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.116.165 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1682262472.A.AC8.html
※ 編輯: falc0972 (175.181.116.165 臺灣), 04/23/2023 23:14:37
※ 編輯: falc0972 (175.181.116.165 臺灣), 04/23/2023 23:16:48
→ jetzake: ...我比較好奇是誰跟你說單芯線不要壓接的? 04/24 01:01
→ jetzake: 準確的說 是"不要押上Y插這類鎖螺絲的端子比較好"這樣 04/24 01:19
→ jetzake: 與其說破壞結構 不如說多個接點電阻反而增加這件事 04/24 01:20
推 howardcd: 你要確定你的圖是單芯線內 04/24 09:52
→ saram: 在現場可用點焊錫,增加固著性. 04/24 19:12
→ vaper: 到底是誰跟你說單芯線不能壓接… 04/24 19:26
→ vwpassat: 六角壓接 04/26 01:06