看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 C 2.問題描述(請詳述問題在哪): 原本廚下規劃220專迴跟110專迴各一組,分別預留給瞬熱式淨水器跟洗碗機。 但家人剛好最近送了一台洗碗機給我,但規格是要使用220V。 想請教如果是專用迴路的話有沒有辦法不動裝潢直接從電表端跟插座端將110的專迴改成220 v專迴給洗碗機使用? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.134.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1682641000.A.E4F.html
happyptt: 照你說已經220/110 專迴各一了,是要改成兩個220v的專迴04/28 08:23
happyptt: 嗎?實在看不懂,但如果110要改成220的專迴,最簡單就電04/28 08:23
happyptt: 箱中性絈換到另一相110就行了,要專業點,就把白線換紅04/28 08:23
對的 想改成兩個220專迴分別給洗碗機跟瞬熱淨水 還是說可以把現有220的專迴分給廚下式和洗碗機,保留原本的110v專迴就可以了呢?因怕? P時使用會跳電
happyptt: 專迴,不然其它電器就GG了04/28 08:23
※ 編輯: k5204520 (27.51.134.19 臺灣), 04/28/2023 09:07:13 ※ 編輯: k5204520 (27.51.134.19 臺灣), 04/28/2023 09:08:20 ※ 編輯: k5204520 (27.51.134.19 臺灣), 04/28/2023 09:09:58
novarossi: 兩台分別的耗電量是多少?220V專迴用的線徑是多大的?04/28 09:55
Richun: 沒有要改變插座位置的話,請水電抽換原線跟電箱改接不會動 04/28 10:37
Richun: 到裝潢,除非你家的變電箱已經滿了要換更大的。 04/28 10:37
謝謝解答,電箱當初有加大,看來可以請水電直接換那就放心了,謝謝。 ※ 編輯: k5204520 (27.51.134.19 臺灣), 04/28/2023 10:55:56
markhbad54: 不用抽換線啦,是電箱內接點要改位置 04/28 11:36
markhbad54: 及斷路器 04/28 11:36
jiankein: 瞬熱和洗碗機應該可以共用,只要你避免開洗碗機的時候 04/28 14:37
jiankein: 喝很多熱水,同一條無妨 04/28 14:37