1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 家裡有一台220v的miel e洗碗機,原廠在舊家是拉5.5平方電線,到新家之後全室配線的師傅是配2.0平方的專迴 給1.8kw洗碗機用,我算了一下1800/220=8.12安培,一般2.0平方的線應該可以支持到15 安培,不知道我有沒有算錯。 2.問題描述(請詳述問題在哪): 如上 3.問題存在時間: 剛拉完線,結果廚具行說我怎麼沒有拉5.5平方的線,讓我有點擔心。 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.90.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1683012721.A.ADD.html
as51013: 專迴換線基本上不難 05/02 15:53
as51013: 單純給洗碗機也是可以 05/02 15:55
vaper: 因為你沒有算上插座的耐流。 05/02 16:08
vaper: 會用到220v通常會電器超過1650w,為的就是降電流 05/02 16:09
vaper: 一般15a的插座,再高一級就是5.5專用的,所以才說用5.5拉 05/02 16:12
kent019: 線徑匹配選用額定8.12A*1.25倍以上,無熔絲開關匹配選8.1 05/02 17:22
kent019: 2A*1.5倍,2平方pvc安全電流差不多18A,但管槽有幾條線也 05/02 17:22
kent019: 有稍微影響就是了。 05/02 17:22
saram: 2.0線在長期流動15A的話是不妥當的. 05/03 06:47
saram: 別管110V或220V.先注意安培數. 05/03 06:48
tenchino1: 是單芯2.0還是多2.0平方?2.0平方怎麼可能有19A 05/03 11:24
kyoxp: 計算沒錯,又是專線,我是會直接用 05/03 12:21
tomap41017: 2.0平方 還是2.0單芯線有差喔 05/04 23:20
novarossi: 2.0平方安全電流是15A 05/05 06:42
e1215225n: 洗碗機專迴夠用啦,除非你同迴有其他高功率常常同時用 05/05 20:32