看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 目前家裡1F電路 4迴路(110V*3+220V*1) 因為最近1F電表換新的,所以電表有接地線(有接地銅棒)到1F配電箱 只是現在所有插座都沒有接地線,想說是不是配一個明管 接地線到每一個插座會比較安全 想問的是:配明管接地線到插座 4個迴路需要4條地線嗎? 還是1條地線分接在每一個插座就好? 先感謝各位大大回答 3.問題存在時間: 最近一個月剛換新電表 4.照片連結: 5.其他 : 補充一下220V迴路(一條電纜)給電熱水器專用的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.182.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1683404117.A.598.html ※ 編輯: fta89288 (175.182.182.212 臺灣), 05/07/2023 04:19:01
dobyku: 有用水的機器接地就好,其實其他電器根本不太會漏電05/07 06:20
有的 2個迴路上都有碰水機器
Rapacious: 為什麼不走配電箱 洞太小?05/07 07:41
指的是暗管嗎? 因為成本考量 然後3個迴路電線都是拉5.5絞線,洞塞得很滿沒錯 至於為什麼全部拉5.5絞線,這要問阿公了
markhbad54: 跟原本的線走05/07 08:08
比較想問的是,迴路地線可以接在同一條還是建議迴路地線分開呢?謝謝 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 08:48:05 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 08:59:54 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 09:03:13 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 09:04:38
vwpassat: 接地線 對地電阻 需在100歐姆以下,否則有跟沒有一樣!05/07 09:36
這部分電表有接地桐棒接到配電箱,應該是有符合才對 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 09:50:05
HCZhicong: 通常地線不會單獨拉一根管,同一迴會在同一根05/07 09:51
感謝回覆 主要是現場條件5.5絞線塞滿管路了,也不想重拉電線(有請水電看過電線,水電 說電線狀況還不錯不用重拉),所以才在問可不可以單獨拉地線,我懂了 迴路地線要分開 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 10:05:43
HCZhicong: 5.5 用電量很大喔,還是專用迴路阿?05/07 10:08
HCZhicong: 你的主要問題,應該是可不可以拉一根地線給所有插座用05/07 10:10
HCZhicong: 很多都這樣啊,畢竟他主要是漏電用的,正常不會有電流05/07 10:11
markhbad54: 接地線徑規範大致是比斷路器小一級,05/07 10:33
markhbad54: 你的斷路器多大?05/07 10:33
3個迴路都是15A斷路器 ※ 編輯: fta89288 (39.15.11.134 臺灣), 05/07/2023 10:47:04
Rapacious: 你阿公一定很有未來觀才會拉5.5 05/07 17:40