看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近想把家中老舊的NFB換掉提升用電安全 主要是想防止電線短路造成火災 想請問一下NFB和漏電斷路器的防護等級有一樣嗎? 我對二者有些疑問想請教 (1)NFB:具有過載保護,但過載保護到底等不等於短路保護? 若電線發生短路,NFB到底會不會跳掉? 在板上另一篇文章(#1SLe9am1)底下討論看了很多 該案例短路但NFB卻沒跳掉 有人覺得可能時間太短沒跳,有人覺得短路時NFB應該要跳掉 看了半天還是很疑惑,請問NFB到底有沒有短路保護的功能? (2)漏電斷路器:看到有人說漏電斷路器才有短路保護?是這樣嗎? 另外,我家老公寓根本沒有接地 我知道漏電斷路器遇到漏電要有接地才會主動跳開 那漏電斷路器的短路保護機制為何?一樣要接地才有用嗎? 以上問題請教一下各位,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.135.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1685621650.A.11E.html
sky548971: 我的理解 漏保短路即跳 斷路超出負載才跳 06/01 20:27
sky548971: 不一樣的東西 06/01 20:27
Mosin: https://youtu.be/NC_ul3Dr7Jc 水電爸爸NFB實驗 06/01 21:33
Mosin: https://youtu.be/-MAEjMbmadw 水電爸爸漏電斷路器實驗 06/01 21:33
Mosin: 應該可以參考一下,NFB看起來是電流負荷超過+溫度超過就跳 06/01 21:36
Mosin: https://youtu.be/3qU8ZFtnDMI 老物不一定適合漏電斷路器 06/01 21:42
saram: 漏電保護器只是保護你電器(如大面積金屬外殼)的漏電安全 06/01 22:38
saram: 和"過電流"無關. 06/01 22:39
saram: 譬如電熱水器, 一定要裝上漏電保護器. 06/01 22:39
saram: 否則洗澡就有危機. 06/01 22:40
saram: 但NFB屬於大電流(短路)保護.無關漏電保護. 06/01 22:41
saram: 如果迴路突然加大電流, 超過NFB標示額定電流值,即跳脫. 06/01 22:42
saram: 很少NFB失效的.而故障通常是沒事(正常電流)跳脫,一再發生 06/01 22:44
saram: 那最好換新的. 06/01 22:44
saram: 我看一般住家NFB過三十年的都沒事. 06/01 22:45
saram: 尤其國際牌一類的品質都很好. 06/01 22:46
saram: 貴得有道理. 06/01 22:46
saram: 檢查一下你家的NFB廠牌... 06/01 22:50
saram: 還有告訴你一個秘密.公寓電表箱裡有一個NFB與你家電氣箱通 06/01 22:51
saram: 的.因為從你家電氣箱拉線到樓下(或地下室)很長. 06/01 22:52
saram: 雙重保護的. 06/01 22:52
liu77: 老公寓也可以裝ELB或ELCB,你說的那個應該是中性線(0線)不是 06/02 15:52
liu77: 接地。ELB跟ELCB要注意的是封閉迴路,因為它的原理是比較進 06/02 15:53
liu77: 電流大小是否一樣,若是不一樣代表該封閉迴路有漏電,則 06/02 15:55
liu77: 則動作 06/02 15:55
Saren: 老公寓裝ELCB可能會一直跳... 06/02 16:37
imhimh: 短路就那段燒掉,跟elb elcb無關吧 06/03 15:29