→ vaper: 呃…把插座火零相接,就跳了。06/02 17:08
推 ilziyi: 我有看到二個影片06/02 17:20
→ ilziyi: 上面的影片測試延長線短路,NFB確實瞬間跳開06/02 17:21
→ ilziyi: 這個影片不知是什麼機構的知識分享影片06/02 17:22
→ ilziyi: 斬釘截鐵地說明短路時NFB會瞬時跳脫06/02 17:23
→ ilziyi: 所以是不是可以說,若真的火線和中性線相交06/02 17:23
→ ilziyi: NFB鐵定會瞬間跳掉?06/02 17:24
直接碰當然會跳,
因為電阻幾乎是0,
最怕就是要導電不導電那種短路
※ 編輯: novarossi (36.232.221.13 臺灣), 06/02/2023 18:37:42
推 facecheck: 5F那影片應該是東元關係企業的 短路保護要的是瞬間跳06/03 07:12
→ facecheck: 脫避免接點燒融在一起 導致事故擴大 規格是看ka值 一06/03 07:12
→ facecheck: 般過載跳脫看的是AT值 要一定時間累積才會跳 所以在容 06/03 07:12
→ facecheck: 易觸電的場合才會裝ELCB 偵測漏電(30mA之類的)06/03 07:12
→ a6523139: 想簡單一點,就達到跳脫電流就跳了,倒是要注意ICS及ICU06/03 07:27
再補充一點,
短路保護是用「電壓」去設計的,
而不是過載保護的電流,
但這方面非我所長沒屁股討論,
有興趣的自行google
※ 編輯: novarossi (111.82.24.219 臺灣), 06/03/2023 07:30:29
→ kakashi45232: 積污導電造成的短路 要用AFCI才有用 06/09 17:21