看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
先說結論: NFB有過載保護, 但「沒有」短路保護 在古早時代NFB還沒發明以前, 斷路器是真的用保險絲的, https://i.imgur.com/7a52w5q.jpg
但它只要斷掉就要換保險絲非常麻煩, 於是聰明的人就想到了, 把裝保險絲的地方鎖上銅線就解決了(大誤) https://i.imgur.com/FERk7sA.jpg
沒啦, 聰明的人是發明NFB, 這樣發生過載時只要排除原因, 然後把它推上去就好, (實際操作方式:先往下復歸、再推上去) 不用摸黑鎖保險絲。 所以說穿了NFB就是保險絲, 我們把保險絲短路都會造成熔斷, 但我們不會說保險絲有短路保護功能; 只是因為短路時通常伴隨有大電流, 所以會誤以為NFB有短路保護。 那有沒有短路卻沒有大電流的情況? 有, 而且這比有大電流的情況還危險, 因為這種情況不會讓NFB跳脫, 並在短路點形成高溫, 例如插座卡灰塵棉絮, 如果又潮濕就會造成的「積汙導電」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.221.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1685649102.A.C89.html ※ 編輯: novarossi (36.232.221.13 臺灣), 06/02/2023 03:53:23 補上NFB作動影片 https://youtu.be/Ff59kXnTVf4
※ 編輯: novarossi (36.232.221.13 臺灣), 06/02/2023 07:11:35
vaper: 呃…把插座火零相接,就跳了。06/02 17:08
ilziyi: 我有看到二個影片06/02 17:20
ilziyi: 上面的影片測試延長線短路,NFB確實瞬間跳開06/02 17:21
ilziyi: 這個影片不知是什麼機構的知識分享影片06/02 17:22
ilziyi: 斬釘截鐵地說明短路時NFB會瞬時跳脫06/02 17:23
ilziyi: 所以是不是可以說,若真的火線和中性線相交06/02 17:23
ilziyi: NFB鐵定會瞬間跳掉?06/02 17:24
直接碰當然會跳, 因為電阻幾乎是0, 最怕就是要導電不導電那種短路 ※ 編輯: novarossi (36.232.221.13 臺灣), 06/02/2023 18:37:42
facecheck: 5F那影片應該是東元關係企業的 短路保護要的是瞬間跳06/03 07:12
facecheck: 脫避免接點燒融在一起 導致事故擴大 規格是看ka值 一06/03 07:12
facecheck: 般過載跳脫看的是AT值 要一定時間累積才會跳 所以在容 06/03 07:12
facecheck: 易觸電的場合才會裝ELCB 偵測漏電(30mA之類的)06/03 07:12
a6523139: 想簡單一點,就達到跳脫電流就跳了,倒是要注意ICS及ICU06/03 07:27
再補充一點, 短路保護是用「電壓」去設計的, 而不是過載保護的電流, 但這方面非我所長沒屁股討論, 有興趣的自行google ※ 編輯: novarossi (111.82.24.219 臺灣), 06/03/2023 07:30:29
kakashi45232: 積污導電造成的短路 要用AFCI才有用 06/09 17:21