看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
此老公寓大樓有左右半邊,各佔地址一號。 我住右半邊四樓的其中一個分租套房。 前晚打雷時, 右半邊四樓短暫停電。 昨晚半夜12點多時, 右半邊四樓又停電,大約30分鐘。 之間,我與其他套房鄰居嘗試將所有套房之總電源電閘下拉、又上推,沒任何效果。 正討論著如何聯絡永遠都聯絡不上(?)的房東時, 電突然自己來了 公寓左半邊則都未停電。 台電表示這區供電無異常。 請問這種短暫(還會自己復電)的停電,有可能是大樓電氣的哪部分故障? 謝謝。 (無法確定右半邊其他樓是否有停電。 還是有可能某樓某人悄悄去最底層重啟了整棟樓總電源,才復電的?) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.35.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1686044907.A.E92.html ※ 編輯: ballII (1.169.35.219 臺灣), 06/06/2023 17:52:54
markhbad54: 問問是不是有鄰居關錯錶前開關 06/06 17:53
……半夜嗎?
O10lOl01O: 到要收房租的時候你就會看到他了 06/06 17:55
不會吔,她通常可以忍半年。 房東剛剛透過他人轉述說「你們要省著用電,才不會停/跳電」。 ※ 編輯: ballII (1.169.35.219 臺灣), 06/06/2023 18:21:03
as51013: 跳電 06/06 21:38
ajax4444: 跳電-某人重啟,可能性最高 06/07 00:09
saram: 單一大樓停電,自動回復. 06/07 00:30
chapters: 這可能永遠是個謎 06/07 01:37
markhbad54: 老公寓我不相信會有斷電-自動重啟的開關 06/07 10:09
markhbad54: 請房東找水電師傅來檢查吧 06/07 10:12
markhbad54: 電氣設備畢竟有一定的危險性 06/07 10:12
解答: 電表下方的無熔絲開關壞了! 白天導通,晚上卻斷掉。疑似熱脹冷縮導致。 (一天一天越斷越久,昨晚斷好幾小時,明顯劣化中,遲早會全斷。) (……我最近怎麼跟熱脹冷縮這麼有緣?我在本板前一篇文也是……) ※ 編輯: ballII (1.169.43.49 臺灣), 06/07/2023 18:08:06
H2OHero: 好險找到原因了,不然真的是蠻靈異的呵呵 06/07 21:55
vwpassat: 比較可能的是NFB接點上的銅線生鏽導致NFB內部線路鏽蝕斷 06/07 23:49
vwpassat: 裂。 06/07 23:49
happyptt: 應該是接觸不好,過熱斷掉,冷郤又短路,我的鐵卷門保險 06/08 01:09
happyptt: 思也是這樣,有時可以遙控有時不行,拆開就保險絲的鐵片 06/08 01:09
happyptt: 鬆了,換個新的就沒問題 06/08 01:09
novarossi: 無熔絲開關其中一腳不通、重複開關幾次又通蠻常見的 06/08 03:30
novarossi: 如果是沒人去動卻會有時通電有時不通還沒看過 06/08 03:32
saram: 若一腳不通會怎樣?會:某些房間有電,某些房間無電. 06/08 03:47
saram: 家中NFB A相通廚房,B相接臥室,若B不通則廚房有電,臥室無電. 06/08 03:49
saram: 而所有的冷氣機都開不起來.(220V) 06/08 03:50
saram: 這種機會幾乎是零. 06/08 03:50
novarossi: 好喔,你說零那就零 06/08 07:03
我修文前的確有寫到「一半有電一半沒電,冷氣沒電,推測是一條火線壞掉」, 但覺得跟「白天正常、晚上故障」關係不大,所以修文刪掉那段。 無熔絲開關的確是單側(黑火)故障。 現在想來,單側故障的確比較有機會在白天復活? 無熔絲開關把手失去彈性,明顯老化。 昨天換新後,一切正常了。 ※ 編輯: ballII (1.169.43.49 臺灣), 06/08/2023 08:50:42
saram: NFB有一種連動式的,事由兩個單切的並排,一個連桿接兩個鈕, 06/09 04:16
saram: 其中有一個跳脫會連帶兩個一起跳脫.(記得有台芝牌的?) 06/09 04:17
saram: 如果接220V,萬一連桿脫落,那樣情況下會造成單一側有電,另一 06/09 04:18
saram: 無電的.但是大動力電氣箱裡NFB(譬如100A)並非這種家庭式的. 06/09 04:20
saram: 不管哪一側電流過大,一定兩線跳脫(只有一個拉鈕). 06/09 04:22
saram: 大樓的NFB一定是這種的吧?至少一層樓有一個. 06/09 04:25
是士林電機NF125-SN二極(125A)。 我們不是跳電, 而是breaker自己老化,單側接觸不良。 ※ 編輯: ballII (1.169.43.49 臺灣), 06/09/2023 09:07:21